lh19930615 发表于 2022-5-19 14:25:15

关于独立变电所做法

先有一工业厂房项目,甲方想做一个独立变电所(10KV),共4层作为动力楼供整个园区的电力,独立于主体建筑物以外;有什么注意的事项,或者相关做法方面的资料或者规范可以参考的

lh19930615 发表于 2022-5-19 14:27:07

自己顶一下,请各位同行指教一下

fitman 发表于 2022-5-19 14:35:20

这个其实也常见。可以在首层设变压器和柴发,二层高压柜,三、四层是低压和控制室。楼体没什么特别,就是上下连通的管井要预留好。倒是这种集中电力的园区,室外管线很多,特别是某些区域,容易和排水管冲突,一定做好规划。

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 14:51:01

二层低压配电室,一层可以挖电缆沟,二层做电缆夹层、双层板或上进上出柜

lh19930615 发表于 2022-5-19 14:51:26

fitman 发表于 2022-5-19 14:35
这个其实也常见。可以在首层设变压器和柴发,二层高压柜,三、四层是低压和控制室。楼体没什么特别,就是上 ...

能不能展开说说,比如说设备运输通道,要不要做电缆夹层这些之类的,公司建筑基本属于饭来张口的水平,这些注意事项都要我们提,很慌;出线倒还好,甲方不考虑走室外(说不可靠),想在主体建筑直接做个类似龙门吊的东西联通动力楼,电缆直接从那里进入主楼;另外有没有相关规范依据

fitman 发表于 2022-5-19 14:58:35

lh19930615 发表于 2022-5-19 14:51
能不能展开说说,比如说设备运输通道,要不要做电缆夹层这些之类的,公司建筑基本属于饭来张口的水平,这 ...

象这种独立变配电房,一般就不用做设备运输通道了,但应在合适位置设装吊平台。电缆夹层不做也可以的,毕竟只是一个10kV变配电房,容量有限。如果业主不怕难看,能架空出线当然是最简单的,那就剩下一个过路时的最少净空要求了,查一下缆规会找到的。

lh19930615 发表于 2022-5-19 15:05:56

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 14:51
二层低压配电室,一层可以挖电缆沟,二层做电缆夹层、双层板或上进上出柜

因为甲方考虑做架空出线,低压柜这块肯定是优先选上进上出了;三四层也可以做低压柜吗?不会违反规范吧,看了一些资料都是做两层的多,首层做高压和变压器,二层做低压柜;不太确定三四层能不能做低压柜{:1_428:

lh19930615 发表于 2022-5-19 15:10:15

fitman 发表于 2022-5-19 14:58
象这种独立变配电房,一般就不用做设备运输通道了,但应在合适位置设装吊平台。电缆夹层不做也可以的,毕 ...

电缆夹层什么情况下做比较经济,虽然说是10KV,但是估计最后安装容量应该也在20000KVA左右了,架空高度应该能满足,因为下面是消防车道和园区运输主干道;另外缆规是《电力工程电缆设计标准》吗?

lh19930615 发表于 2022-5-19 15:25:43

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 14:51
二层低压配电室,一层可以挖电缆沟,二层做电缆夹层、双层板或上进上出柜

现考虑一层做高压房和变压器室,二三四层做低压室。想低压室做电缆沟作为低压柜下进线,出线采用上出线,有个问题,低压柜可以做下进上出吗?如果可以进线用哪个铜母排还是密集母线

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 15:51:05

lh19930615 发表于 2022-5-19 15:25
现考虑一层做高压房和变压器室,二三四层做低压室。想低压室做电缆沟作为低压柜下进线,出线采用上出线, ...

既然低压柜采用上出线了,下面就不用电缆沟了

树欲静而风不止 发表于 2022-5-19 15:53:16

lh19930615 发表于 2022-5-19 15:25
现考虑一层做高压房和变压器室,二三四层做低压室。想低压室做电缆沟作为低压柜下进线,出线采用上出线, ...

一层如果布置了高压和变压器,面积不会小,2,3,4都布置低压柜估计用不上

dqaq 发表于 2022-5-19 16:47:07

有个三层的图,油变的。架空出线最好用电缆夹层,出墙后直接架空。

lh19930615 发表于 2022-5-19 20:13:19

dqaq 发表于 2022-5-19 16:47
有个三层的图,油变的。架空出线最好用电缆夹层,出墙后直接架空。

好资料,学习一下{:1_452:}

D800-1~8 发表于 2022-5-19 23:13:11

大工业项目
独立变电所,架空管廊,挺好、舒服

还可以泵房、热力站、能源监控中心这些,联合一起建。
水暖电综合管廊
管线太多,不要埋地了

nicebin 发表于 2022-5-20 09:01:03

4层的10kV变电所,20000kVA。呵呵,为了节省占地面积吗?问下:单层面积多大?