lh19930615 发表于 2022-5-20 09:34:27

nicebin 发表于 2022-5-20 09:01
4层的10kV变电所,20000kVA。呵呵,为了节省占地面积吗?问下:单层面积多大?

整个动力楼面积约1600,除去走道和楼梯,可用面积应该在1400左右;选用室外集装箱式发电机(甲方想法)

dqaq 发表于 2022-5-20 09:42:04

该方案可能存在可行性问题。20000kVA变压器所带负荷,全靠低压配电解决,供电半径多半已经超过合理范围。且一路10kV电源极限供电容量也就9000kVA左右,你不要指望的电力公司承诺的供电容量达到极限容量,所以需要3路10kV电源才行。

dqaq 发表于 2022-5-20 09:43:43

不知道厂区范围多大,以及负荷分布情况。仅按容量考虑,二次降压系统更合理,供电电压35kV就行。

lh19930615 发表于 2022-5-20 11:18:49

dqaq 发表于 2022-5-20 09:43
不知道厂区范围多大,以及负荷分布情况。仅按容量考虑,二次降压系统更合理,供电电压35kV就行。

占地面积倒是不大,不过是多层厂房,供电半径应该可以控制在250以内,而且附近有110KV变电站,问题应该不大,目前考虑两用一备,三路10KV(实际可能就1万6或者一万7的容量吧)

lh19930615 发表于 2022-5-23 10:12:14

最新与甲方沟通结果,甲方考虑安装容量280000KVA,目前考虑四路10KV,三用一备(热备用);8*2500+4*2000?目前有个疑问,一个房间能不能放这么多台变压器,有没有规范限制一个房间变压器数量?另外目前装机密度已经350w/m2了,会不会有点偏高?

不代表 发表于 2022-5-24 19:51:37

如果你没经验,建议不要搞,也没那么容易,就说不会。
实际上很多院都不做的,至多配合个土建,内部电力设计是当地供电局下属的供电设计院干的(多数的操作模式)

不代表 发表于 2022-5-24 20:01:59

这不是纯技术问题,需要能通过供电局的审图,你的的方案人家能认可?供电局还有自己的一套规定你也不会清楚。除非你们院和供电局有一定的业务关系,出过供电图纸,也行。

dqaq 发表于 2022-5-25 09:37:03

lh19930615 发表于 2022-5-23 10:12
最新与甲方沟通结果,甲方考虑安装容量280000KVA,目前考虑四路10KV,三用一备(热备用);8*2500+4*2000? ...

装机密度合理性可技术性分析一下。350W/m2装机容量,按80%左右负载率计算,计算负荷达300W/m2左右。大致统一按非空调动力负荷考虑,平均效率80%,则损耗高达60W/m2。损耗基本变成热能。如果用电设备都在室内,这已经相当于空调系统满负荷制热的水平。要是夏天,怎么过?

dqaq 发表于 2022-5-25 09:39:56

lh19930615 发表于 2022-5-23 10:12
最新与甲方沟通结果,甲方考虑安装容量280000KVA,目前考虑四路10KV,三用一备(热备用);8*2500+4*2000? ...

建议认真考虑一下21楼意见。这么大的规模,方案论证里面方方面面的因素错综复杂,知之为知之,不要勉强。技术性问题尚可补救,方案性问题,补救的代价那是很大的。
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于独立变电所做法