同一桥架内电缆之间的间距大家都是按5mm做的吗

同一桥架内电缆之间的间距大家都是按5mm做的吗

轻云舟 发表于 2022-5-18 08:20:59

实现不了吧,按无间距

树欲静而风不止 发表于 2022-5-18 08:41:51

垂直上下的,电缆需要绑扎,还是需要间距

gucheng 发表于 2022-5-18 08:45:28

8.5.7 在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时,电缆总截面积与托盘内横断面积的比值不应大于40%。

jerknight 发表于 2022-5-18 09:12:26

本帖最后由 jerknight 于 2022-5-18 09:14 编辑

正常施工 你就控制不了。。只能做到截面不超过40%