账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3884|回复: 4

[求助] 同一桥架内电缆之间的间距大家都是按5mm做的吗

[复制链接]
     
发表于 2022-5-18 00:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一桥架内电缆之间的间距大家都是按5mm做的吗
     
发表于 2022-5-18 08:20:59 | 显示全部楼层
实现不了吧,按无间距
发表于 2022-5-18 08:41:51 | 显示全部楼层
垂直上下的,电缆需要绑扎,还是需要间距
     
发表于 2022-5-18 08:45:28 | 显示全部楼层
8.5.7 在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时,电缆总截面积与托盘内横断面积的比值不应大于40%。
     
发表于 2022-5-18 09:12:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-5-18 09:14 编辑

正常施工 你就控制不了。。  只能做到截面不超过40%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则