› 电房、弱电机房与发电机房排风机与防火阀
chen-chi-wei
发表于 2022-5-14 14:09:11
电房、弱电机房与发电机房排风机与防火阀
电房、弱电机房与发电机房的排风机是否属于消防电源,防火阀是否应该在火灾自动报警系统中消防联动
swdswd
发表于 2022-5-16 08:08:30
按保障负荷设计
树欲静而风不止
发表于 2022-5-16 09:10:34
如果只是单纯的排风,就设70度防火阀,70度动作信号接入火灾自动报警系统,如果兼做气体灭火后的事故风机,其阀门接入气体灭火控制器,气体灭火时要关闭阀门