账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3593|回复: 2

[求助] 电房、弱电机房与发电机房排风机与防火阀

[复制链接]
     
发表于 2022-5-14 14:09:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电房、弱电机房与发电机房的排风机是否属于消防电源,防火阀是否应该在火灾自动报警系统中消防联动
     
发表于 2022-5-16 08:08:30 | 显示全部楼层
按保障负荷设计
发表于 2022-5-16 09:10:34 | 显示全部楼层
如果只是单纯的排风,就设70度防火阀,70度动作信号接入火灾自动报警系统,如果兼做气体灭火后的事故风机,其阀门接入气体灭火控制器,气体灭火时要关闭阀门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则