ccck 发表于 2022-5-12 10:22:33

消控室现在没有要求只设置在一层或地下一层,不在要求有直通室外的安全出口了?原.

JGJ16-2008
13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;

GB51348-2019
23.2.1  机房位置选择应符合下列规定:
    1  机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;
原来要求直通室外的安全出口这些是为了啥?好几个改造项目就是这条搞不下去了



树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 10:39:46

现在是要求直通室外或安全出口

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 10:43:32

建规8.1.7第4条

heiban 发表于 2022-5-12 11:04:19

强条你有啥好纠结的?至于为了啥,你琢磨琢磨呢,如果不直通室外,需经过室内疏散会有什么问题,消控室里面的人员可不是第一时间撤离的啊

ccck 发表于 2022-5-12 11:26:48

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 10:39
现在是要求直通室外或安全出口

直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

ccck 发表于 2022-5-12 11:31:48

heiban 发表于 2022-5-12 11:04
强条你有啥好纠结的?至于为了啥,你琢磨琢磨呢,如果不直通室外,需经过室内疏散会有什么问题,消控室里面 ...
土建专业也搞不清楚,这不跑来问我来了,关键是什么叫直通安全出口,如果消控室放在高层,这门应该怎么开?

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:36:24

ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

你这个肯定不行,建筑专业应该知道直通安全出口的要求

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:37:59

ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

据我了解,即使通向安全出口,但如果是主要的人员疏散通道,消防验收也会有异议(消防人员进去与人员疏散冲突了)

ccck 发表于 2022-5-12 11:41:51

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:36
你这个肯定不行,建筑专业应该知道直通安全出口的要求

这个问题就是建筑专业问的呢,{:1_428:}因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再怎么布置也是对着疏散楼梯的,那高层该怎么办?

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53:02

ccck 发表于 2022-5-12 11:41
这个问题就是建筑专业问的呢,因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再 ...

你们院建筑专业的,不是太专业呀{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53:55

ccck 发表于 2022-5-12 11:41
这个问题就是建筑专业问的呢,因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再 ...

高层消防控制室?啥意思,消防控制室布置在高层上面?

ccck 发表于 2022-5-12 11:57:25

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53
高层消防控制室?啥意思,消防控制室布置在高层上面?

是啊,因为民规的新规范,
GB51348-2019
23.2.1机房位置选择应符合下列规定:
机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;
机房可以设置在任何一个楼层了

x01oct 发表于 2022-5-12 11:57:39

要有的,必须有,而且建议在一层

ccck 发表于 2022-5-12 11:58:44

树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53
你们院建筑专业的,不是太专业呀

这些电气相关的,他们都来问我,比如消控室要搞多大,配电房要多大,强弱电井要多大.......

x01oct 发表于 2022-5-12 12:15:34

ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

这图不是直接开个向外的门就行了么
页: [1] 2 3