发表于 2022-5-12 12:16:43
ccck 发表于 2022-5-12 11:58
这些电气相关的,他们都来问我,比如消控室要搞多大,配电房要多大,强弱电井要多大.......
电专业的机房管井大小肯定是电专业来提,但是疏散问题,建筑解决。
5楼图片一个是开门方向错误,另一个就是没有直接对外开门。
zhouke
发表于 2022-5-12 12:20:47
开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外。
ccck
发表于 2022-5-12 12:23:17
x01oct 发表于 2022-5-12 12:15
这图不是直接开个向外的门就行了么
建筑问的是建规8.1.7疏散门应直通室外或安全出口;
如果不在墙上开门,现在设的门已经直通安全出口了,是符合规范的,问题出在哪里?
x01oct
发表于 2022-5-12 12:30:58
本帖最后由 x01oct 于 2022-5-12 12:32 编辑
ccck 发表于 2022-5-12 12:23
建筑问的是建规8.1.7疏散门应直通室外或安全出口;
如果不在墙上开门,现在设的门已经直通安全出口 ...
1.中间的大厅不安全(图里没有见到已经直通安全出口了)
2.进入消控室的人行进方向与疏散的人员行进方向相反
雷风zy
发表于 2022-5-12 14:32:27
我觉得可以参考一下以前老民规对设置在地下一层的要求,以后要是设置在二层以上的消控室,得有一个明确的疏散通道直接到楼梯间,然后距离不超过20m,这样应该也能符合要求估计
DDou
发表于 2022-5-12 15:02:55
ccck 发表于 2022-5-12 12:23
建筑问的是建规8.1.7疏散门应直通室外或安全出口;
如果不在墙上开门,现在设的门已经直通安全出口 ...
要有疏散走道直通安全出口
yanghanxi
发表于 2022-5-13 09:01:46
1.消防控制室首层,出口直通室外
2.消防控制室地下一层,出口直通安全出口(通过疏散走道、楼梯间至室外)
3.引用的23.2.1虽然是包括消防控制室的所有智能化机房,但针对消防控制室时,还是应该按建规来执行。
hbb1122
发表于 2022-5-13 09:41:56
ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行
不行。。。。。。。。。。。。。
fitman
发表于 2022-5-13 09:50:00
DDou 发表于 2022-5-12 15:02
要有疏散走道直通安全出口
这个是正确的。直通是指不经过其他房间、功能区域而到达安全出口。安全出口是指到达室外或安全区域的疏散门(最常见的就是封闭、防烟楼梯间的防火门)。这些都是建筑专业的基本知识,居然要问电气专业,说不过去。
bais
发表于 2022-5-13 09:53:13
22楼说的很明确了,建规是强条,肯定得按建规来,防火规范图示有,见8-2页
taiyuntao
发表于 2022-5-13 09:59:32
楼主这图消控室直接对室外开个门不就行了,这样做别人也不会有啥异议
fitman
发表于 2022-5-13 10:01:10
yanghanxi 发表于 2022-5-13 09:01
1.消防控制室首层,出口直通室外
2.消防控制室地下一层,出口直通安全出口(通过疏散走道、楼梯间至室外) ...
第2点理解有问题,到了楼梯间的疏散门就是安全出口。
yanghanxi
发表于 2022-5-13 10:16:38
fitman 发表于 2022-5-13 10:01
第2点理解有问题,到了楼梯间的疏散门就是安全出口。
对,通过疏散走道到楼梯间的门就算安全出口
飞狐
发表于 2022-5-16 13:53:25
建规8.1.7 条第2款 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。还没见哪个建筑把消防控制室设置在二层及以上的,消防控制室火灾时常规作为灭火智慧中心,要便于消防人员进入及撤退,所有一般仅设置在地下一层或一层。新民标中的23章智能化机房不应含消防控制室,机房可以布置的位置应见建规相关要求。
easunlee
发表于 2022-5-31 20:11:53
本帖最后由 easunlee 于 2022-5-31 20:19 编辑
楼主拿 GB51348-2019 的23.2.1 说事。
23.2.1 是机房的通用规定,其当然包含了消防控制室。 但是消防控制室是其子项,除了满足23.2.1 还需要满足其他要求,比如说同本规范的 13.3.1.
就不用再说防火规范等其他规范。
--
其实,这次改变,只是合并了一些通用的机房规定,方便了设计人员理解。而不是楼主说的不在要求有直通室外的安全出口。其实一点都没有变。