消防水泵的控制柜和消防水泵必须在同一建筑物内么?
求助各位老师 消防水泵的控制柜和消防水泵必须在同一建筑物内么?我以前做过 消防水泵和其控制柜 不在同一房间内的 但是 不在同一建筑物内 是否可行呢
没有查到相关条文
这样 感觉供电跨越了防火分区 不是很好 不知道各位老师是否有相关的工程经验
感谢各位老师~ 你可以就地加隔离,以保证检修安全,但无法保证系统正常运行,这确实不是一个好的方案。 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内 还没有见过消防水泵控制室和水泵不在同一栋建筑内的 什么条件下会出现这种情况? 即便分了房间的 也是在水泵房内 plainlife 发表于 2022-5-9 15:30
什么条件下会出现这种情况?
工艺改造项目
放泵的地方没有条件放柜子了 wangguichao66 发表于 2022-5-9 15:28
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控 ...
嗯嗯 这条我有查到 这个专用消防水泵控制室 可以不在水泵房里么... 这个确实是很特殊的情况,改造情况,这个还是问问当地的消防验收部门吧 3343 发表于 2022-5-9 15:43
工艺改造项目
放泵的地方没有条件放柜子了
建议消防水池单建,腾出空间做消防水泵和控制室 本帖最后由 wangguichao66 于 2022-5-9 16:37 编辑
3343 发表于 2022-5-9 15:56
嗯嗯 这条我有查到 这个专用消防水泵控制室 可以不在水泵房里么...
控制室总要在方便控制的地方吧? 还是按10楼的意见来吧。 图审可以判定你不是末端切换(规范明确是消防水泵房里切换) 树欲静而风不止 发表于 2022-5-9 17:21
图审可以判定你不是末端切换(规范明确是消防水泵房里切换)
点赞!
没想到这一点。
现在就是 为了利用工艺水池 消防水池和工艺水池共用 不再新建水池
水专业做的是轴流干式升井水泵水池上已经没有地方放控制柜了
而且 也不想在水池上新建泵房 水专业做的露天泵 外面做防水罩
所以是在水池旁 有个控制楼 里面放的是这个水池的工艺泵电箱
打算把消防泵控制柜和工艺水泵的控制柜放在一起现场做就地控制按钮箱
但我觉得不是很妙
如果重新单建我倒是挺同意 现在其它专业都不同意 胳膊拧不过大腿...