现在就是 为了利用工艺水池 消防水池和工艺水池共用 不再新建水池
水专业做的是轴流干式升井水泵水池上 ...
“轴流干式升井水泵”....啥叫升井水泵? 露天的话,你在泵旁边建个控制室呗 3343 发表于 2022-5-9 17:26
现在就是 为了利用工艺水池 消防水池和工艺水池共用 不再新建水池
水专业做的是轴流干式升井水泵水池上 ...
向天再借五十平{:1_428:} 树欲静而风不止 发表于 2022-5-9 17:21
图审可以判定你不是末端切换(规范明确是消防水泵房里切换)
消防给水及消火栓系统技术规范里 5.1.9 轴流深井泵宜安装与水井、消防水池和其它消防水源上,并应符合下列规定:第6条 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能。
树老师 如果是室外露天的消防泵 这种情况那压根就没有消防水泵房呀... x01oct 发表于 2022-5-9 17:37
“轴流干式升井水泵”....啥叫升井水泵?
深...{:4_128:} kuaiing 发表于 2022-5-9 17:44
向天再借五十平
哈哈哈哈 小专业太难了 我之前坚决不同意这么搞 但是感觉真是有的时候没办法... 我遇到过类似情况,消防水泵房在单体建筑一层,但是水池是室外埋地水池,离水泵房直线距离都有50米,水专业也做的深井泵,水池上方也仅有个检修口。当时决定就地做隔离开关箱,消防泵的控制箱还是放置在单体建筑内的水泵房内 waynecx 发表于 2022-5-10 23:52
我遇到过类似情况,消防水泵房在单体建筑一层,但是水池是室外埋地水池,离水泵房直线距离都有50米,水专业 ...
我做过的仅仅是水池在建筑外埋地,水泵和控制室都在建筑内。 按消水规,虽然有一堆消防水泵房的要求,但确实没有水泵一定要放在室内的要求。倒是对控制箱反而有相应的要求,估计是规范组没有考虑全面了。
既然水专业能把水泵设在室外,那电专业就不用管了,控制箱就设在室内的专用消防水泵控制室内(告诉建筑专业,是专用,不是合用,让他找房间)。在水泵旁边设按钮和隔离功能的配电箱。 学习一下~~