zhouke 发表于 2022-4-30 17:27:05

dqaq 发表于 2022-4-30 14:49
应急指任务,对应于正常;自备指权属,对应于市政。是两种不同标准分类的结果,两者有交集,但不等同。自备 ...

还有个问题要请教:4.5.1建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路 还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
能否由短路保护兼做接地故障保护?

zhouke 发表于 2022-4-30 17:39:49

本帖最后由 zhouke 于 2022-4-30 17:55 编辑

4.5.1建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路 还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
4.5.4当正常照明灯具安装高度在2. 5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
4.5.4与4.5.1矛盾,应取消其中一条。

zhouke 发表于 2022-4-30 17:53:53

4. 5. 8人员密集场所的公共大厅和主要走道的一般照明应采取
下列措施之一:
1感应控制;
2集中或区域集中控制,当集中或区域集中采用自动控制 时,应具备手动控制功能。
我感觉人员密集场所的公共大厅的一般照明采取感应控制不妥。

dqaq 发表于 2022-4-30 18:20:43

zhouke 发表于 2022-4-30 17:27
还有个问题要请教:4.5.1建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地 ...

      对TN系统,这个问题连IEC也没完全明确。TN系统有两种故障电流相差很大的接地,一个是L-PE,另一个是L-E。按工程现状,接地故障一般指L-PE,则只要相保短路灵敏性满足要求,短路保护可兼做接地故障保护。
      但TT系统绝大多数情况下,短路保护不能兼做接地故障保护,因为不管是碰壳接地,还是直接接大地,故障电流都很小,不是短路电流。IT更不用说了。

zhouke 发表于 2022-4-30 21:24:22

dqaq 发表于 2022-4-30 18:20
对TN系统,这个问题连IEC也没完全明确。TN系统有两种故障电流相差很大的接地,一个是L-PE,另一 ...

我也认为相保短路灵敏性满足要求的情况下,短路保护兼做接地故障保护是合理的。只是不知道短路保护兼做接地故障保护是否满足4.5.1的要求。

fitman 发表于 2022-5-1 10:22:28

zhouke 发表于 2022-4-30 12:18
GB 55024-2022/8.8.8严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、 电线电缆金属护层作为保护导体。
...

这类金属管一般是指设计为保护导线加增加的金属保护管。当电缆自带金属保护型而通过相关型式试验后,可作为PE使用。

zhouke 发表于 2022-5-1 12:14:28

fitman 发表于 2022-5-1 10:22
这类金属管一般是指设计为保护导线加增加的金属保护管。当电缆自带金属保护型而通过相关型式试验后,可作 ...

不知道利用刚性矿物绝缘电缆铜管护套作PE线审图专家会不会依据GB 55024-2022/8.8.8严禁利用电线电缆金属护层作为保护导体判为违反强条。

zhouke 发表于 2022-5-1 21:08:04

本帖最后由 zhouke 于 2022-5-1 21:09 编辑

7.1.9防雷建筑物防雷的接地装置应符合下列规定: 1当利用敷设在混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷接地装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm;
7.2.8接地装置应符合下列规定: 1当利用混凝土中的单根钢筋或圆钢作为接地装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm;
同样的要求,不知为何写了两遍。

zhouke 发表于 2022-5-1 21:34:37

6.2.3建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定: 2采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
& 7. 5导管敷设应符合下列规定:4严禁将柔性导管直埋于墙体内或楼(地〉面内。
不知何谓柔性导管,弯曲金属导管是否属于柔性导管。

fitman 发表于 2022-5-2 17:31:04

zhouke 发表于 2022-5-1 12:14
不知道利用刚性矿物绝缘电缆铜管护套作PE线审图专家会不会依据GB 55024-2022/8.8.8严禁利用电线电缆金属 ...

选型时注明选用产品护套满足作PE线使用并提供检验报告,可使用4芯产品。

myface 发表于 2023-12-5 15:41:50

GB 51348有条文说明:“专用引下线”是用作防雷检测的引下线。