防雷引下线的定义
GB55024提到了“专用引下线或专设引下线”。未找到GB55024的术语和条文说明,不知二者是如何定义的。提前谢谢您的解答。 新民规有专用引下线的提法,如11.7.1 50057第4.3.3条文说明 专设指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体,至于专用引下线我感觉因为钢筋混凝土的所有柱子钢筋都可以看做引下线,专用就是在从里面找一些进行特殊处理(与接闪器、自然接地体进行焊接)区别于其它柱子钢筋 muyi626 发表于 2022-4-29 16:0350057第4.3.3条文说明 专设指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体,至于专用引下线我感觉因为钢筋混凝土的 ...
是的 楼上几位说得都对。专用引下线还有一种情况,就是钢结构或结构钢筋作引下线不能确保电气连续性时,通过绑扎、螺栓连接或焊接等方式,附加通长专用导体,两者共同称为专用引下线。 本帖最后由 x01oct 于 2022-4-29 16:31 编辑
55024的条文继续看啊
“专用引下线或专设引下线”是7.1.2条中提到的
再往下看7.1.8条第二款
2 建筑物应利用其结构钢筋或钢结构柱作为专用引下线,当无结构钢筋或钢结构柱可利用时,应设置专设引下线。
总感觉“专用引下线”并非专用于防雷。谢谢各位解答。 zhouke 发表于 2022-4-29 17:14
总感觉“专用引下线”并非专用于防雷。谢谢各位解答。
这就是语文问题,实则是兼用。本来自然引下线和人工引下线很清楚的,又来个专用、专设,晕!!! 还有些语文问题。如“带护套的线缆”,导线可分为带护套和不带护套两种,不存在不带护套的电缆吧。 GB 55024-2022/8.8.8严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、 电线电缆金属护层作为保护导体。
刚性矿物绝缘电缆采用铜管护套,不知此种电缆的金属护层能否作为保护导体。 3.1. 4应急电源应由符合下列条件之一的电源组成:
1独立于正常工作电源的,由专用馈电线路输送的城市电 网电源; 2独立于正常工作电源的发电机组; 3蓄电池组。
3.1.5当符合下列条件之一时,用电单位应设置自备电源: 1特级负荷的应急电源不能满足本规范第3. 1.4条第1款
的规定; 2提供的第二电源不能满足一级负荷要求; 3两个电源切换时间不能满足用电设备允许中断供电时间 要求。
未找到GB55024的术语和条文说明,不知应急电源和自备电源有何区别。 zhouke 发表于 2022-4-30 12:49
3.1. 4应急电源应由符合下列条件之一的电源组成:
1独立于正常工作电源的,由专用馈电线路输送的城市电 网 ...
3.1.5列的3条,指需要用自备电源作应急电源的情况,但自备电源还可以作别的用途,比如作工作电源(现新能发电在工业区已经不少了),或为三级负荷不至于长时间中断生产用,限电期间填峰等。后两者属于备用电源,在电力长期紧张的情况下时有所见。 应急指任务,对应于正常;自备指权属,对应于市政。是两种不同标准分类的结果,两者有交集,但不等同。自备电源可以用作正常、应急和备用电源,正常、应急、备用电源也都可以不采用自备电源。 zhouke 发表于 2022-4-30 12:18
GB 55024-2022/8.8.8严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、 电线电缆金属护层作为保护导体。
...
有这条要求吗?一直是可以的呀! 应急指任务,对应于正常;自备指权属,对应于市政。明白了。多谢解答。规范里有相关术语就好了。
页:
[1]
2