变配电房的设置
请问:一个项目地下仅有一层,发电机房和变配电室设置在地下室,目前发电机房和变配电室是往下降的,比地下室标高低了500mm,这样设置是否可以呢? 不行 配电房外面做排水沟,当护城河用,不知道可不可以 不可以,必须要高,层高还要留够夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-28 17:13
配电房外面做排水沟,当护城河用,不知道可不可以
不行 变配电室,没有问题,做个电缆沟,回填做地坪。如做个800深的电缆沟,则变电所地坪比室外高300,刚好 发电机房有问题,因为发电机房不做电缆沟,这样就要求其地坪至少与室外地坪一样,然后做个挡水坎 但是目前如果变配电室和发电机房地面不降的话净高只有3米,这样能满足要求吗? lylvice 发表于 2022-4-28 17:38
不可以,必须要高,层高还要留够
请问:净高最低多少呢? 113120 发表于 2022-4-29 10:58
但是目前如果变配电室和发电机房地面不降的话净高只有3米,这样能满足要求吗?
3米不够,至少净高4米 树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:10
3米不够,至少净高4米
那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?{:1_421:} 113120 发表于 2022-4-29 11:13
那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?
变电所可以降板,但至少回填后与室外地坪一样,然后设置挡水坎 113120 发表于 2022-4-29 11:13
那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?
发电机容量小,净高可以 树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:18
发电机容量小,净高可以
发电机是600kw的,净高3米的可以吗?另外变配电室净高3米不可以吗?(如不可以是否可以讲解一下具体的安装高度尺寸呢?) 113120 发表于 2022-4-29 11:23
发电机是600kw的,净高3米的可以吗?另外变配电室净高3米不可以吗?(如不可以是否可以讲解一下具体的安 ...
发电机,图审是按照新民规的表6.1.4来看的,具体到货啥的,那是后来的事了,图审不管