账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9525|回复: 19

[求助] 变配电房的设置

[复制链接]
     
发表于 2022-4-28 15:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目地下仅有一层,发电机房和变配电室设置在地下室,目前发电机房和变配电室是往下降的,比地下室标高低了500mm,这样设置是否可以呢?
     
发表于 2022-4-28 16:13:14 | 显示全部楼层
不行               
发表于 2022-4-28 17:13:56 | 显示全部楼层
配电房外面做排水沟,当护城河用,不知道可不可以
     
发表于 2022-4-28 17:38:00 | 显示全部楼层
不可以,必须要高,层高还要留够
     
发表于 2022-4-28 18:34:26 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-4-28 17:13
配电房外面做排水沟,当护城河用,不知道可不可以

不行            
发表于 2022-4-29 08:52:38 | 显示全部楼层
变配电室,没有问题,做个电缆沟,回填做地坪。如做个800深的电缆沟,则变电所地坪比室外高300,刚好
发表于 2022-4-29 08:53:58 | 显示全部楼层
发电机房有问题,因为发电机房不做电缆沟,这样就要求其地坪至少与室外地坪一样,然后做个挡水坎
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:58:34 | 显示全部楼层
但是目前如果变配电室和发电机房地面不降的话净高只有3米,这样能满足要求吗?
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:01:38 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-4-28 17:38
不可以,必须要高,层高还要留够

请问:净高最低多少呢?
发表于 2022-4-29 11:10:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 10:58
但是目前如果变配电室和发电机房地面不降的话净高只有3米,这样能满足要求吗?

3米不够,至少净高4米
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:13:40 | 显示全部楼层

那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?
发表于 2022-4-29 11:17:39 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:13
那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?

变电所可以降板,但至少回填后与室外地坪一样,然后设置挡水坎
发表于 2022-4-29 11:18:06 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:13
那变配电室和发电机房的位置顶板也不能往上抬,下面也不能往下降,这要如何解决呢?

发电机容量小,净高可以
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:23:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:18
发电机容量小,净高可以

发电机是600kw的,净高3米的可以吗?另外变配电室净高3米不可以吗?(如不可以是否可以讲解一下具体的安装高度尺寸呢?)
发表于 2022-4-29 11:27:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:23
发电机是600kw的,净高3米的可以吗?另外变配电室净高3米不可以吗?(如不可以是否可以讲解一下具体的安 ...

发电机,图审是按照新民规的表6.1.4来看的,具体到货啥的,那是后来的事了,图审不管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则