113120 发表于 2022-4-27 18:00:40

现场控制

本帖最后由 113120 于 2022-4-28 09:02 编辑

目前有个装修工程,其中有个煎药间,建设方要求在煎药设备附近安装现场控制空开,空开箱出线接设备电源插(每个回路5个电源插座),请问现场空开箱的安装高度最低是多少呢?对于此要求下图设计是否存在问题:
1.平面布置图


2.层间配电箱出线系统图


3.现场开关箱系统图




swdswd 发表于 2022-4-27 22:20:52

QA应标明Pe.Ijs等

113120 发表于 2022-4-28 08:41:31

swdswd 发表于 2022-4-27 22:20
QA应标明Pe.Ijs等

其他的从平面接线、系统配置上是否可以呢?

x01oct 发表于 2022-4-28 10:09:02

C25和C20,其实也是没有啥上下级配合的

swdswd 发表于 2022-4-28 10:36:59

113120 发表于 2022-4-28 08:41
其他的从平面接线、系统配置上是否可以呢?

平面接线.系统配置可以

113120 发表于 2022-4-28 11:59:22

x01oct 发表于 2022-4-28 10:09
C25和C20,其实也是没有啥上下级配合的

可以取一样的整定值是吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 09:27:40

现场水汽大,建议漏电开关设置在上一级,这样开关箱外壳也在保护范围内

113120 发表于 2022-4-29 10:55:30

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 09:27
现场水汽大,建议漏电开关设置在上一级,这样开关箱外壳也在保护范围内

请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大容易跳闸吗?
3.漏电开关设置在现场为什么不能保护开关箱外壳吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 10:59:14

113120 发表于 2022-4-29 10:55
请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大 ...

1.是的
2.不是,是容易触电危险
3.进线相线碰外壳,过流保护不动作时,漏电开关也不动作

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:01:23

113120 发表于 2022-4-29 10:55
请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大 ...

你这个开关箱,与热水器、空调的开关箱不同,那个不怎么接触,你这个现场经常操作的,所以要注意开关箱外壳带电

113120 发表于 2022-4-29 11:16:58

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:01
你这个开关箱,与热水器、空调的开关箱不同,那个不怎么接触,你这个现场经常操作的,所以要注意开关箱外 ...

那现场开关箱内就设置一个不带漏电的空气开关吗?

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:19:06

113120 发表于 2022-4-29 11:16
那现场开关箱内就设置一个不带漏电的空气开关吗?

是的

113120 发表于 2022-4-29 11:28:17

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:19
是的

请问树总:其他场所如也是经常使用的开关箱,现场开关箱内采用不带漏电的空气开关,在层间配电箱出线回路处设置漏电开关呢?

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:36:06

113120 发表于 2022-4-29 11:28
请问树总:其他场所如也是经常使用的开关箱,现场开关箱内采用不带漏电的空气开关,在层间配电箱出线回路 ...

不是潮湿场所(包括工地、室外),专业人员维护操作的,不需要

113120 发表于 2022-4-29 11:37:27

树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:36
不是潮湿场所(包括工地、室外),专业人员维护操作的,不需要

感谢树总的指导!
页: [1] 2
查看完整版本: 现场控制