[求助] 现场控制

[复制链接]
     
发表于 2022-4-27 18:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-4-28 09:02 编辑

目前有个装修工程,其中有个煎药间,建设方要求在煎药设备附近安装现场控制空开,空开箱出线接设备电源插(每个回路5个电源插座),请问现场空开箱的安装高度最低是多少呢?对于此要求下图设计是否存在问题:
1.平面布置图

平面布置图

平面布置图


2.层间配电箱出线系统图

层间配电箱出线系统图

层间配电箱出线系统图


3.现场开关箱系统图

现场开关箱系统图

现场开关箱系统图




     
发表于 2022-4-27 22:20:52 | 显示全部楼层
QA应标明Pe.Ijs等
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 08:41:31 | 显示全部楼层

其他的从平面接线、系统配置上是否可以呢?
     
发表于 2022-4-28 10:09:02 | 显示全部楼层
C25和C20,其实也是没有啥上下级配合的
     
发表于 2022-4-28 10:36:59 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-28 08:41
其他的从平面接线、系统配置上是否可以呢?

平面接线.系统配置可以
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 11:59:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-28 10:09
C25和C20,其实也是没有啥上下级配合的

可以取一样的整定值是吗?
发表于 2022-4-29 09:27:40 | 显示全部楼层
现场水汽大,建议漏电开关设置在上一级,这样开关箱外壳也在保护范围内
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:55:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 09:27
现场水汽大,建议漏电开关设置在上一级,这样开关箱外壳也在保护范围内

请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大容易跳闸吗?
3.漏电开关设置在现场为什么不能保护开关箱外壳吗?
发表于 2022-4-29 10:59:14 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 10:55
请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大 ...

1.是的
2.不是,是容易触电危险
3.进线相线碰外壳,过流保护不动作时,漏电开关也不动作
发表于 2022-4-29 11:01:23 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 10:55
请问树总:
1.你的意思是在层间配电箱的出线回路处设置漏电开关吗?
2.漏电开关设置在现场的话,水汽大 ...

你这个开关箱,与热水器、空调的开关箱不同,那个不怎么接触,你这个现场经常操作的,所以要注意开关箱外壳带电
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:16:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:01
你这个开关箱,与热水器、空调的开关箱不同,那个不怎么接触,你这个现场经常操作的,所以要注意开关箱外 ...

那现场开关箱内就设置一个不带漏电的空气开关吗?
发表于 2022-4-29 11:19:06 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:16
那现场开关箱内就设置一个不带漏电的空气开关吗?

是的
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:28:17 | 显示全部楼层

请问树总:其他场所如也是经常使用的开关箱,现场开关箱内采用不带漏电的空气开关,在层间配电箱出线回路处设置漏电开关呢?
发表于 2022-4-29 11:36:06 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-4-29 11:28
请问树总:其他场所如也是经常使用的开关箱,现场开关箱内采用不带漏电的空气开关,在层间配电箱出线回路 ...

不是潮湿场所(包括工地、室外),专业人员维护操作的,不需要
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:37:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 11:36
不是潮湿场所(包括工地、室外),专业人员维护操作的,不需要

感谢树总的指导!