上下级电缆选型需要上级大于下级? 例如 断路器末端选用3x2.5 前端需要3x4?今天被说了这个问题,很疑惑。 ... ... ... ...
有前因后果么? x01oct 发表于 2022-4-22 15:23
... ... ... ...
有前因后果么?
对吧,完全不明白这玩意有什么关系 电缆是根据开关整定来的 你这还都是单相,我还遇到有人问我,三相进线5x4平方,后面能不能出3x6平方单相回路呢? xiuyou 发表于 2022-4-22 19:44
你这还都是单相,我还遇到有人问我,三相进线5x4平方,后面能不能出3x6平方单相回路呢?
看条件,也不是不行{:1_428:} 都上下级了啊,同志! 应该是下级小于或等于上级
没有哪本规范说上级电缆一定要大于下级电缆,只说电缆的载流量应当满足实际需求。开关也是一样的道理,没有一定说上级一定要比下级开关大
我遇到很多人有这种思维定式,自己也说不出所以然 楼主的意思应该是出线是3x2.5,进线采用的是大于3x2.5的还是可以等于3x2.5的线缆。 民规7.6.1.2电缆是根据开关整定的,所以前级的开关配什么电缆就选什么,我做过一个行车的配电箱总箱出线80开关,分箱就一条回路63的开关,分箱的电缆就选的16,总箱出线就是25,这样肯定没错。民规里也写了非重要负荷可以没有上下级,但是没写那些是非重要负荷。 这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天{:1_424:} wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:05
这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天
这种情况甲方问的多了,比如一排门面,在走廊架设主线5x35+1x25,每个门面用线夹引入电源。然后就有人跳出来为老板省钱了---这个主线太浪费了,能不能开头是35的,过几个门面变小,再过几个门面再变小...... ccck 发表于 2022-4-28 11:22
这种情况甲方问的多了,比如一排门面,在走廊架设主线5x35+1x25,每个门面用线夹引入电源。然后就有人跳 ...
你说的这个和帖子里讨论的不是一个话题。
我是说来这个论坛里的应该都是电气专业人士,都应该具备基础常识。 wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:05
这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天
{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}