上下级电缆选型需要上级大于下级? 例如 断路器末端选用3x2.5 前端需要3x4?  
今天被说了这个问题,很疑惑。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-22 15:23:29 | 显示全部楼层
... ... ... ...

有前因后果么?
     
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:30:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-22 15:23
... ... ... ...

有前因后果么?

对吧,完全不明白这玩意有什么关系
发表于 2022-4-22 15:37:39 | 显示全部楼层
电缆是根据开关整定来的
     
发表于 2022-4-22 19:44:55 | 显示全部楼层
你这还都是单相,我还遇到有人问我,三相进线5x4平方,后面能不能出3x6平方单相回路呢?
     
发表于 2022-4-24 07:30:26 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-4-22 19:44
你这还都是单相,我还遇到有人问我,三相进线5x4平方,后面能不能出3x6平方单相回路呢?

看条件,也不是不行
     
发表于 2022-4-24 14:17:34 | 显示全部楼层
都上下级了啊,同志!
     
发表于 2022-4-24 19:53:57 | 显示全部楼层
应该是下级小于或等于上级
没有哪本规范说上级电缆一定要大于下级电缆,只说电缆的载流量应当满足实际需求。开关也是一样的道理,没有一定说上级一定要比下级开关大
我遇到很多人有这种思维定式,自己也说不出所以然
     
发表于 2022-4-25 22:04:40 | 显示全部楼层
楼主的意思应该是出线是3x2.5,进线采用的是大于3x2.5的还是可以等于3x2.5的线缆。
     
发表于 2022-4-28 09:59:37 | 显示全部楼层
民规7.6.1.2电缆是根据开关整定的,所以前级的开关配什么电缆就选什么,我做过一个行车的配电箱总箱出线80开关,分箱就一条回路63的开关,分箱的电缆就选的16,总箱出线就是25,这样肯定没错。民规里也写了非重要负荷可以没有上下级,但是没写那些是非重要负荷。
     
发表于 2022-4-28 10:05:11 | 显示全部楼层
这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天
     
发表于 2022-4-28 11:22:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:05
这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天

这种情况甲方问的多了,比如一排门面,在走廊架设主线5x35+1x25,每个门面用线夹引入电源。然后就有人跳出来为老板省钱了---这个主线太浪费了,能不能开头是35的,过几个门面变小,再过几个门面再变小......
     
发表于 2022-4-28 11:49:36 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-4-28 11:22
这种情况甲方问的多了,比如一排门面,在走廊架设主线5x35+1x25,每个门面用线夹引入电源。然后就有人跳 ...

你说的这个和帖子里讨论的不是一个话题。
我是说来这个论坛里的应该都是电气专业人士,都应该具备基础常识。
     
发表于 2022-4-28 11:57:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-28 10:05
这种基本常识的内容还能在论坛里讨论半天