成品袋装面粉的多层储存仓库要设火灾自动报警吗?
我个人认为成品袋装面粉仓库是有粉尘爆炸危险的,但是普通的探测器比较难探测,因为这个是瞬间爆炸的。做可燃气体探测的话,面粉会不会堵住探测器,而且放置的高度也不太好确定。找了一本《SBJ 09-1995》 物资仓库设计规范12.2.1多层库需设置火灾自动报警系统,但是总则里的适用范围不适用。现在就是不做不放心,做了要有依据,也不知道有没有用,问问各位大佬。 面粉不算可燃气体吧,爆炸是真的爆炸。有大量粉尘的,应该设感温探测器。 老师,有没有什么依据,建筑定的是丙类仓库,而且是中间仓库,原建筑是丁类生产车间,现在在一层设置了一个丙类袋装面粉仓库。 小叶光光 发表于 2022-4-18 09:18
老师,有没有什么依据,建筑定的是丙类仓库,而且是中间仓库,原建筑是丁类生产车间,现在在一层设置了一个 ...
这种情况设计要执行《爆炸危险环境电力装置设计规范 》GB50058-2014,
探测的话有专门的粉尘浓度探测器,
可燃气体探测对粉尘来说不适用。 丙类仓库那就需要,王金元全国宣贯会 本帖最后由 小叶光光 于 2022-4-18 14:00 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 11:18
丙类仓库那就需要,王金元全国宣贯会
树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的) 小叶光光 发表于 2022-4-18 13:59
树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的)
那么点面积不需要做,防爆做好就行了 不代表 发表于 2022-4-18 14:03
那么点面积不需要做,防爆做好就行了
老师,需要粉尘探测器吗? 小叶光光 发表于 2022-4-18 13:59
树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的)
不用了,配电箱、开关都不要放进去,灯具选用防爆 树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 14:55
不用了,配电箱、开关都不要放进去,灯具选用防爆
好的,谢谢树总,粉尘浓度探测器有必要设置吗? wangguichao66 发表于 2022-4-18 09:49
这种情况设计要执行《爆炸危险环境电力装置设计规范 》GB50058-2014,
探测的话有专门的粉尘浓度探测器 ...
刚搜了搜,还真有粉尘浓度探测器呢,涨知识! 小叶光光 发表于 2022-4-18 14:56
好的,谢谢树总,粉尘浓度探测器有必要设置吗?
个人觉得可以设置,与排风机联动 轻云舟 发表于 2022-4-18 14:59
刚搜了搜,还真有粉尘浓度探测器呢,涨知识!
我也是看到这个帖子讨论的内容临时网上搜索的,真没用过。
小叶光光 发表于 2022-4-18 14:34
老师,需要粉尘探测器吗?
不用,因为非强制,当然你信手捏来的话,可以做 谢谢老师们,我先做一稿没有火灾报警和粉尘探测的送审