账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7192|回复: 14

[求助] 成品袋装面粉的多层储存仓库要设火灾自动报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-18 08:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我个人认为成品袋装面粉仓库是有粉尘爆炸危险的,但是普通的探测器比较难探测,因为这个是瞬间爆炸的。做可燃气体探测的话,面粉会不会堵住探测器,而且放置的高度也不太好确定。找了一本《SBJ 09-1995》 物资仓库设计规范12.2.1多层库需设置火灾自动报警系统,但是总则里的适用范围不适用。现在就是不做不放心,做了要有依据,也不知道有没有用,问问各位大佬。
     
发表于 2022-4-18 09:11:46 | 显示全部楼层
面粉不算可燃气体吧,爆炸是真的爆炸。

有大量粉尘的,应该设感温探测器。
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 09:18:57 | 显示全部楼层
老师,有没有什么依据,建筑定的是丙类仓库,而且是中间仓库,原建筑是丁类生产车间,现在在一层设置了一个丙类袋装面粉仓库。
     
发表于 2022-4-18 09:49:23 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-4-18 09:18
老师,有没有什么依据,建筑定的是丙类仓库,而且是中间仓库,原建筑是丁类生产车间,现在在一层设置了一个 ...

这种情况设计要执行《爆炸危险环境电力装置设计规范 》GB50058-2014,
探测的话有专门的粉尘浓度探测器,
可燃气体探测对粉尘来说不适用。
发表于 2022-4-18 11:18:33 | 显示全部楼层
丙类仓库那就需要,王金元全国宣贯会
1840EB16-780A-4a34-8657-4C39F54AE0B1.png
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 13:59:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 小叶光光 于 2022-4-18 14:00 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 11:18
丙类仓库那就需要,王金元全国宣贯会

树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的)
     
发表于 2022-4-18 14:03:53 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-4-18 13:59
树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的)

那么点面积不需要做,防爆做好就行了
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:34:37 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-4-18 14:03
那么点面积不需要做,防爆做好就行了

老师,需要粉尘探测器吗?
发表于 2022-4-18 14:55:08 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-4-18 13:59
树总,中间仓库只有332.96平,还是按整个车间算,整个车间有3500平(车间是丁类的)

不用了,配电箱、开关都不要放进去,灯具选用防爆
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:56:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 14:55
不用了,配电箱、开关都不要放进去,灯具选用防爆

好的,谢谢树总,粉尘浓度探测器有必要设置吗?
     
发表于 2022-4-18 14:59:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-18 09:49
这种情况设计要执行《爆炸危险环境电力装置设计规范 》GB50058-2014,
探测的话有专门的粉尘浓度探测器 ...

刚搜了搜,还真有粉尘浓度探测器呢,涨知识!
发表于 2022-4-18 14:59:48 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-4-18 14:56
好的,谢谢树总,粉尘浓度探测器有必要设置吗?

个人觉得可以设置,与排风机联动
     
发表于 2022-4-18 15:04:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-18 14:59
刚搜了搜,还真有粉尘浓度探测器呢,涨知识!

我也是看到这个帖子讨论的内容临时网上搜索的,真没用过。
     
发表于 2022-4-18 15:16:00 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-4-18 14:34
老师,需要粉尘探测器吗?

不用,因为非强制,当然你信手捏来的话,可以做
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 20:32:20 | 显示全部楼层
谢谢老师们,我先做一稿没有火灾报警和粉尘探测的送审
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则