大鼻山 发表于 2007-8-4 22:43:13

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-3 15:16:24</I>)的发言<BR>鼻子有误吧?输入没有N极,为什么输出还要和输入端的N线相连?如果输出是TN系统,N极应与LEB联结,而不是连到进线的N线上,否则电源端的N线开断会影响设备</DIV><BR><BR>我见过的UPS都是有N线输入的。你见过只有3根相线做输入的UPS吗?

小菜 发表于 2007-8-6 08:14:58

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

我对UPS没什么研究,所以也不敢定论,发表的意见是针对楼主的问题,按楼主的意见,进线似乎没有N线。<BR>贾行家不假啊,概念清楚。这个变压器确实不是电气上的“隔离变压器”<BR>手机充电器用的是高频开关电路,不是传统意义上的隔离变压器

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-8-6 8:22:19 编辑过」</div>

大鼻山 发表于 2007-8-6 12:46:11

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-6 8:14:58</I>)的发言<BR>我对UPS没什么研究,所以也不敢定论,发表的意见是针对楼主的问题,按楼主的意见,进线似乎没有N线。<BR><BR><BR></DIV>
<P>可楼主的楼顶问题就是从UPS开始的。</P>
<P>即便是UPS无N进线,我在前面已写过:把输出端的N线接在UPS配电箱(一般带N线)的N极上也可。<BR><BR></P>

小菜 发表于 2007-8-6 13:07:14

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

如果UPS没有N线,我认为不应该把输出端的N极和配电箱内的N线连接

冷若冰 发表于 2007-8-12 12:24:55

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-8-3 13:00:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>mamami2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-2 22:08:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>。<BR><BR></DIV><BR>△/Y形隔离变压器输入端是没有中线的!!!!<BR></DIV><BR><BR>你接入到UPS输入端的电源线也没有N线?!有,则接上;无,则把输出端的N线接在UPS前方的电源箱内的N线上。总之是,输出的N极不要单独搞接地,且最好也别悬空!</DIV><BR>这个做法依据到底是什么?<BR>
页: 1 [2]
查看完整版本: [求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的