mamami2003 发表于 2007-7-31 20:22:26

[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<P>各位师兄,现在遇到一个问题,不知如何解决,特来请教,请各位帮忙!</P>
<P>情况如下:</P>
<P>UPS系统旁路上有一个三角形-星形的隔离变压器,UPS下端即机房内有专门的单独接地系统,隔离变压器的星形侧的中性线抽头是肯定要与机房内专用接地连接的,就是不知道原有配电系统(三相五线)的接地线及中性线如何处理,该接地线是否也可以与隔离变压器星形侧的中性线抽头连接,与机房内专门的单独接地系统形成重复接地!</P>
<P>不知道这样是否可行?或者是否有依据!!!</P>
<P>多谢!</P>

小菜 发表于 2007-8-1 08:29:04

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

我认为机房内设LEB,进线的PE线,变压器二次侧的中性点都接到LEB,进线N线不需要连接

mamami2003 发表于 2007-8-1 11:13:29

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-1 8:29:04</I>)的发言<BR>我认为机房内设LEB,进线的PE线,变压器二次侧的中性点都接到LEB,进线N线不需要连接</DIV><BR><BR>有什么依据吗?

小菜 发表于 2007-8-1 15:54:41

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

设LEB,进线PE线接LEB是没有问题的,隔离变压器的中性点是否接地取决于电源输出端的接地型式,不接地为IT,配电需要符合IT系统的一些原则

mamami2003 发表于 2007-8-1 19:17:46

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-1 15:54:41</I>)的发言<BR>设LEB,进线PE线接LEB是没有问题的,隔离变压器的中性点是否接地取决于电源输出端的接地型式,不接地为IT,配电需要符合IT系统的一些原则</DIV><BR><BR>越来越糊涂了,IT系统的配电原则是什么?

liuaoyv 发表于 2007-8-2 11:36:02

大鼻山 发表于 2007-8-2 13:02:23

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mamami2003</B></FONT> 在(<I>2007-7-31 20:22:26</I>)的发言<BR>
<P>多谢!</P></DIV>可考虑把进端和出端的N线接在一起。N线跟PE线不要相接。<BR><BR>

mamami2003 发表于 2007-8-2 22:08:23

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-8-2 13:02:23</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR>△/Y形隔离变压器输入端是没有中线的!!!!<BR>

小菜 发表于 2007-8-3 08:23:55

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<P>电源输入端不需要接入N线?UPS在线工作时,输入也是三角形吧?<BR>输出端N极接不接地与输出的接地型式有关,当采用TN系统时,N极直接接地,IT系统不接地,N线不宜配出</P>

大鼻山 发表于 2007-8-3 13:00:39

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mamami2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-2 22:08:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>。<BR><BR></DIV><BR>△/Y形隔离变压器输入端是没有中线的!!!!<BR></DIV><BR><BR>你接入到UPS输入端的电源线也没有N线?!有,则接上;无,则把输出端的N线接在UPS前方的电源箱内的N线上。总之是,输出的N极不要单独搞接地,且最好也别悬空!

小菜 发表于 2007-8-3 15:16:24

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

鼻子有误吧?输入没有N极,为什么输出还要和输入端的N线相连?如果输出是TN系统,N极应与LEB联结,而不是连到进线的N线上,否则电源端的N线开断会影响设备

贾行家 发表于 2007-8-3 19:35:26

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>小菜</b> 在(<i>2007-8-1 8:29:04</i>)的发言<br>我认为机房内设LEB,进线的PE线,变压器二次侧的中性点都接到LEB,进线N线不需要连接</div><br>基本同意这个,但不包含最后一句(PS:楼主的问题中,输入似乎并无N线)。<br><br>不过个人认为此时该变压器已不属于隔离范畴……<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2007-8-3 22:26:32 编辑过」</div>

治学以诚 发表于 2007-8-4 16:32:32

贾行家 发表于 2007-8-4 20:18:58

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2007-8-4 16:32:32</i>)的发言<br><p>这么简单的帖子,竟然到现在为止还没有看到满足规范的跟帖!</p><p>大家如果对隔离变压器的使用不理解不懂,只要看看自己的手机充电器就行了。</p><p>如果不是安全低电压的隔离,只要做IT系统就够了。</p><p>如果隔离了你硬出N线,你就去研究EPS吧。</p></div><br>虽然隔离变压器二次侧所有带电导体均对地绝缘,但它并不是IT系统,IT系统中设备外壳应做保护接地,而隔离变压器二次侧设备外壳不允许做保护接地。二者设置的目的不同。<br><br>如果将二次侧中性点、一次电源侧PE线均接地,那么该变压器已不属于电气隔离范畴,也就起个钳制中性线与PE线电位差之类的抗干扰作用。<br>

贾行家 发表于 2007-8-4 20:27:26

回复:[求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的

不过还是以规范说话比较好,看GB/T 16895.9-2000《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求》附录中的图示<br><br><br>
页: [1] 2
查看完整版本: [求助]还是接地问题?-关于隔离变压器的