荣知事 发表于 2022-5-5 11:30:36

轻云舟 发表于 2022-4-30 19:10
非常感谢您在假期内的回复!是这样的,因为自己对高压电容器毫无概念,假如说是要补偿1500kvar吧,我疑惑 ...

关于无功补偿建议搞清楚目的和利弊。
理论上建议就地补偿,但实际上就地补偿会增加投资利用率降低,维护管理不方便。供电企业要求的就地补偿是指企业内部集中补偿。

所谓电容器补偿主要是减少感性电流流过导线电阻那部分有功损耗。一般大容量负载导线电阻很小,损耗有功功率有限,加上安装电容器也是要额外消耗有功功率的。所以没必要纠结就地补偿,只要提高考核功率因数减少电费增加即可。

高压补偿电容器不可与电动机同开关。因为电动机起动电流是因为转差率导致的,电容器合闸电流是其本身电压不能突变造成的,两者并列会增加起动电流过大。所以应该要等电动机运行正常再投入补偿电容器。

高压绝对不能搞分相补偿。高压系统是没有中性线,不存在补偿一相机会。如果补偿两相。比如,B相不投入,则流过A相,C相的电流是(1/2)Iac 即 0.866 Ia。不仅补偿电流减小,而且 Ia 超前 Iac 30°。功率因数角马上不实际地改变,会产生连续的混乱。

对于电容器以前是没有额定电流要求的,现在电力电容器是有额定电流要求了。因为电容量大小与两极之间面积成正比,与极板截面无关。随着科技进步极板越来越薄,所以不得不关注导通电流的截面问题。
低压电容器三角形连接,负载中的三次谐波电流是流不到电容器上去的,因为没有中性线。那么分相补偿的星形连接刚好提供了回路,使得谐波电流增大,引起电容器故障。

前面说了,无功补偿主要是应对电力企业功率因数考核。那么考核的无功电能表是以三相无功功率代数和计入总无功电量的。容性无功为负,感性无功为正,刚好抵消不会有影响的。
至于民建这一块,灯具大都是阻性的,LED等甚至有容性可能。就是空调大多是变频的,风扇感性成分都很小。电梯电机大多是永磁的了,感性成分也不大。大容量的消防水泵是三相的又不常用。所以根本没有搞分相补偿的意义。搞分相补偿弊大于利。

x01oct 发表于 2022-5-5 11:40:27

荣知事 发表于 2022-5-5 11:30
关于无功补偿建议搞清楚目的和利弊。
理论上建议就地补偿,但实际上就地补偿会增加投资利用率降低,维护 ...

现在基本上全楼的LED灯一开,低压侧无功补偿电容就全部退出了,几乎没有需要再投入的。

kksky511 发表于 2022-5-5 11:44:00

电机就地补偿的计算,可以参钢铁手册上-P305,我记得好像有一个例题。

轻云舟 发表于 2022-5-5 14:09:15

荣知事 发表于 2022-5-5 11:30
关于无功补偿建议搞清楚目的和利弊。
理论上建议就地补偿,但实际上就地补偿会增加投资利用率降低,维护 ...

太感谢了!说实话本帖子刚发的时候,各位老师说的东西我根本看不明白,后来自己也查了一些资料,现在基本能明白大家说的东西了,感谢大家的帮助!

荣知事 发表于 2022-5-7 11:02:58

轻云舟 发表于 2022-5-5 14:09
太感谢了!说实话本帖子刚发的时候,各位老师说的东西我根本看不明白,后来自己也查了一些资料,现在基本 ...

电容器分相补偿其实是一种噱头,没有实际意义。

现在建筑电气领域好多都是不着调的。不是抄袭就是过分解读。比如:
第一,民建大都是终端变电所。10kV系统绝缘监测是供电侧需要,终端变电所是没有必要去监测的。所以,根本无需配置电压互感器的开口三角。从保护角度看,母线压边也可以不要。

第二,电力系统消防理论。如果不影响系统运行,增加一些消防监测也无可厚非。如果因为装设电气消防系统而影响系统的安全和正常运行,那就没有必要了。因为电力系统消防理论本来就缺乏必然性。10kV及以上系统比低压配电系统更容易产生对地放电,人家也没有搞这种消防系统。

dp0517 发表于 2022-5-21 11:37:22

10kV的什么电机,如果是同步电机,就不需要补偿,异步电机看厂家控制柜里带不带补偿,能不能保证功率因数,如果需要再额外补偿,需要知道这电机的运行情况,如果负荷大小一直变,建议上SVG动态补偿,如果是用静态电容器补偿,一投全投,一切全切,除非你10kV电容器也分了好几组,不过那些电容器价格就上去了,至于补偿容量,你根据电动机的容量和自然功率因数,想要达到的功率因数,根据勾股定理就能算出来,计算也可以看配四,上面有公式

124803430 发表于 2022-5-22 10:51:53

fitman 发表于 2022-4-14 14:35
一般人认为因为低压电容器由油浸式变为干式是为了安全,实际上是因为干式更便宜。很多人不明白为何低压电容 ...

电容的并联相当于电阻串联
电容的串联相当于电阻的并联
从星三角公式换算可知,电容的角接跟星接效果一样,当时容抗要比星接大

轻云舟 发表于 2022-5-22 10:56:16

dp0517 发表于 2022-5-21 11:37
10kV的什么电机,如果是同步电机,就不需要补偿,异步电机看厂家控制柜里带不带补偿,能不能保证功率因数, ...

嗯,好的,谢谢您

fitman 发表于 2022-5-23 16:28:34

dp0517 发表于 2022-5-21 11:37
10kV的什么电机,如果是同步电机,就不需要补偿,异步电机看厂家控制柜里带不带补偿,能不能保证功率因数, ...

建议上SVG,你是认真的{:1_428:}

dqaq 发表于 2022-5-23 16:37:00

什么是SVG?SVC的升级吗?

fitman 发表于 2022-5-23 16:43:38

124803430 发表于 2022-5-22 10:51
电容的并联相当于电阻串联
电容的串联相当于电阻的并联
从星三角公式换算可知,电容的角接跟星接效果一 ...

你有这种观点是因为不懂电容器的设计和制造工艺。

124803430 发表于 2022-5-23 18:56:09

fitman 发表于 2022-5-23 16:43
你有这种观点是因为不懂电容器的设计和制造工艺。

我是不懂工艺,但是从原理来说本身没什么问题
根据原理造出来的任何物品,无一不在走最经济节约,以最小的物料造出最适用的东西
你说工艺问题确实存在,但是原理上的东西本身不会变,只会在原理不断改进技术

fitman 发表于 2022-5-24 10:24:45

124803430 发表于 2022-5-23 18:56
我是不懂工艺,但是从原理来说本身没什么问题
根据原理造出来的任何物品,无一不在走最经济节约,以最小 ...

看一下我在25楼的说明{:1_428:}

fitman 发表于 2022-5-24 10:39:38

dqaq 发表于 2022-5-23 16:37
什么是SVG?SVC的升级吗?

SVC,静止无功补偿器;SVG,静止无功发生器。前者实际是并联C、L,通过连续可调L的电感值,实现无功补偿无级动态调整。后者则通过有源器件,直接输出无功电流,也实现无功补偿无级动态调整。前者一般用在高压补偿,后者是近十来年发展起来的低压补偿,不过忽悠的居多。
SVC、SVG才是真正的动态无功补偿,那种由有源器件控制电容快速投切的补偿装置并不是真的动态无功补偿(不过厂家已成功在部分规范中修改了这个概念)

dqaq 发表于 2022-5-24 11:50:45

fitman 发表于 2022-5-24 10:39
SVC,静止无功补偿器;SVG,静止无功发生器。前者实际是并联C、L,通过连续可调L的电感值,实现无功补偿无 ...

谢谢!也找资料学习了一下,大致意思是说,SVC给出的补偿,都是储能元件提供的,因此储能元件容量不小于补偿容量。而SVG给出的补偿与储能元件无关,电抗只是做谐波抑制用,可大幅度降低储能元件的成本和体积。不知道理解对不对。
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 求助关于10kV高压侧电容设置的问题