轻云舟
发表于 2022-4-28 10:37:17
fitman 发表于 2022-4-28 09:28
你要做的是高压电机的补偿吧。这个估算容量是一台电机还是几台电机。
是的,具体情况是2台10kv电机,一台2000多千瓦,另一台有个几百千瓦,还有一台2000的变压器,老师您说我是在高压一起补偿了,还是高压只补偿高压电机的,低压的采用低压补偿?
fitman
发表于 2022-4-28 11:35:53
轻云舟 发表于 2022-4-28 10:37
是的,具体情况是2台10kv电机,一台2000多千瓦,另一台有个几百千瓦,还有一台2000的变压器,老师您说我 ...
这种情况,高压补偿一定是只补电机,即由电机的开闭来控制。用我前面说的结线方式,其中一台估算达到1500kvar,按两台高压中置柜的上吧,另一台电机的就地补偿就占一台高压中置柜的位置。
不过你的电容补偿量已达到2000kvar以上了,那应向建筑专业要一个独立电容室。如果电容室不靠近电机的控制柜,则补偿柜要加真空接触器,那估计两组都要2个柜体的尺寸。
按情况考虑吧。
轻云舟
发表于 2022-4-28 15:00:50
fitman 发表于 2022-4-28 11:35
这种情况,高压补偿一定是只补电机,即由电机的开闭来控制。用我前面说的结线方式,其中一台估算达到1500 ...
谢谢,您的意思是:1.高压低压分开补偿,高压电机就地补偿在电机的控制柜附近,低压变压器出线集中补偿。2.那台2000多千瓦的补1500,大概需要两台中置柜,小电机需要一台。3.需要建筑专业在控制柜附近做一间房子?(这一点我没搞明白)根据您前面的帖子来看,高压得选用油浸式电容补偿。
fitman
发表于 2022-4-28 23:48:38
轻云舟 发表于 2022-4-28 15:00
谢谢,您的意思是:1.高压低压分开补偿,高压电机就地补偿在电机的控制柜附近,低压变压器出线集中补偿。 ...
对的,这个容量的电容器组要设电容室。
轻云舟
发表于 2022-4-29 09:33:41
fitman 发表于 2022-4-28 23:48
对的,这个容量的电容器组要设电容室。
在变配电室内单独隔一间房子,但是离电机控制柜比较远,合适吗?
荣知事
发表于 2022-4-30 13:04:58
轻云舟 发表于 2022-4-28 10:37
是的,具体情况是2台10kv电机,一台2000多千瓦,另一台有个几百千瓦,还有一台2000的变压器,老师您说我 ...
高压电动机放在高压侧补偿。如果不需要自动投切就搞一面开关柜就可以。投切电容器开关柜需要特殊说明。
高压电容器属于易燃易爆设备,一般不适宜和开关柜一起安装。
高压电容器一般是单相的连接成星形安装。相当于电容器降压运行。因为当一只电容器发生击穿故障,故障电流只有相电流的三倍。如果采用三角形连接则就是两相短路电流。因此选择电容器容量要乘以√3 。
变压器在低压侧补偿即可。有利于自动控制实时补偿。如果计量考核是在高压侧,则稍微做过补偿问题也不大。如果在高压侧补,变压器空载时会过补偿。不补又会欠补。不容易实时投切。
低压电容器一般是三相的,内部作三角形连接。三张绝缘薄膜喷涂金属膜卷起来即可。主要是低压绝缘比较容易,三角连接可以获得最大容量。如果一定要做分相补偿,一定得星形连接,材料会有浪费,自动控制设备要复杂的多,没有这个必要。毕竟单相负荷无功功率不大。
轻云舟
发表于 2022-4-30 19:10:30
荣知事 发表于 2022-4-30 13:04
高压电动机放在高压侧补偿。如果不需要自动投切就搞一面开关柜就可以。投切电容器开关柜需要特殊说明。
...
非常感谢您在假期内的回复!是这样的,因为自己对高压电容器毫无概念,假如说是要补偿1500kvar吧,我疑惑的是能在一个KYN28柜子里放的下吗?我有两台高压电机,得做两个电容器柜吧,一个电机配一个,电机启动电容器跟着就连上了,是我想的这样吧?您说“高压电容器属于易燃易爆设备,一般不适宜和开关柜一起安装”,那我把这两台电容器柜放在变配电室里面专门做个电容器室可以吧,就是距离高压电机有点远,用控制线连接也没啥问题吧?然后高压电容器都是星接。
关于低压电容器,我看fitman老师之前说,分补是共补的1/3,但分补不一定要设置对吧?现在厂子还没有呢,甲方需要买设备,没办法看是否需要分补,那就先按照变压器容量的1/3定一下共补的容量,变压器是2000的,看来得需要两台低压电容柜了,都是三角形接法。
以上是我不成熟的看法,你看合适吗?谢谢
轻云舟
发表于 2022-4-30 19:31:22
fitman 发表于 2022-4-28 11:35
这种情况,高压补偿一定是只补电机,即由电机的开闭来控制。用我前面说的结线方式,其中一台估算达到1500 ...
老师还有一点就是为啥“电容室不靠近电机的控制柜,则补偿柜要加真空接触器”,这跟距离远近有何关系呢?,可能自己的问题比较多,给您添麻烦了!
fitman
发表于 2022-5-1 10:13:29
就地补偿最简单的方式就是利用电机的控制元件同时控制电容器的投切(即电容器与电机直接并联);但当电容器组与电机控制柜较远时,为了安全、检修等原因,最给就加装自已的投切元件(一般是真空接触器),这时补偿装置的接入点在高压母线的出线柜处(象低压补偿柜的结线方式),但注意的是,补偿装置的投切信号应来自电机的投切,不要加功纺因数控制之类的。
荣知事
发表于 2022-5-1 11:13:08
轻云舟 发表于 2022-4-30 19:10
非常感谢您在假期内的回复!是这样的,因为自己对高压电容器毫无概念,假如说是要补偿1500kvar吧,我疑惑 ...
不好意思这个平台不好上传图片,没法给你看安装图了。
一般变电所是有专门的电容器室。投切电容器开关柜是安排的开关室内。当然场地有限,开关室有余,将开关室与电容器室分开即可。
具体容量可以通过补偿以前的功率因数和需要补偿到功率因数加上电动机的有功功率,套用公式进行计算即可。
如果需要自动投切,最好分成两组。600kVar和900kVar,获得三种组合。需要两台开关柜用真空接触器投切。如果不需要自动投切,采用真空断路器投切即可。高压电动机三相基本是平衡的无需搞,也不可能搞分相补偿。因为高压是中性点不接地系统,补两相,电流不是相电流,而是线电流,差30°角。
一般工矿企业负荷三相基本平衡,无功补偿主要应对电力企业功率因数考核,没必要作很仔细的分相补偿。
分相补偿哪有这么简单,共补接触器都是三相的,只用一相电流测量功率因数。分补必须采用单相电容器,单相接触器,功率因数必须分别测量三相。设备投入起码高三倍。主要是意义不大,就算一相无功功率很大,另一相测得功率因数接近1.0,电容器不投入又如何,影响不,大毕竟三相无功功率不会很大。
轻云舟
发表于 2022-5-1 19:21:14
fitman 发表于 2022-5-1 10:13
就地补偿最简单的方式就是利用电机的控制元件同时控制电容器的投切(即电容器与电机直接并联);但当电 ...
感谢感谢!
轻云舟
发表于 2022-5-1 19:22:53
荣知事 发表于 2022-5-1 11:13
不好意思这个平台不好上传图片,没法给你看安装图了。
一般变电所是有专门的电容器室。投切电容器开关柜 ...
感谢感谢!
轻云舟
发表于 2022-5-1 20:08:52
fitman 发表于 2022-5-1 10:13
就地补偿最简单的方式就是利用电机的控制元件同时控制电容器的投切(即电容器与电机直接并联);但当电 ...
老师我还有个疑惑,对于低压电容器,就是我看很多图纸上面都标注了各种接触器、熔断器、断路器什么的型号,我就好奇,您说比如一台300kVAR的电容柜,电压是确定的,电容容量是确定的,里面各种元器件的参数不就跟着出来了吗?这还需要设计院来定里面设备的参数吗,我们如果定的高了,电容器厂家会按照我们的设计来选型吗
fitman
发表于 2022-5-2 17:40:13
轻云舟 发表于 2022-5-1 20:08
老师我还有个疑惑,对于低压电容器,就是我看很多图纸上面都标注了各种接触器、熔断器、断路器什么的型号 ...
现在大部分建筑院的无功补偿柜的内部元件选择都有或多或少的错误,不过没问题,常见的盘厂会改过来,实在有疑问的也有向设计院征询。所以只要整体容量正确,那就没什么问题了。
轻云舟
发表于 2022-5-2 18:25:38
fitman 发表于 2022-5-2 17:40
现在大部分建筑院的无功补偿柜的内部元件选择都有或多或少的错误,不过没问题,常见的盘厂会改过来,实在 ...
嗯嗯好的,谢谢!