各等级变压器能带最大单台动力多大容量?
2000kVA-短路阻抗6% 对应——1600 ...... 对应——
1250 ...... 对应——
1000 ...... 对应——
800 ...... 对应——
630 ...... 对应—— 这个得看起动方式、电机类型、线路长度等。不要总想把一个多因素相关问题简单化,如果能够简单化,早就有表可以查了。 参考上海的规定:电动机直接起动的容量<供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量<供电供电变压器的容量的15%。因为消防设备启动时,正常设备停用较多,即使启动压降大一点也可以忽略。 全压直起啊肯定是 alicsi 发表于 2022-4-7 11:25
全压直起啊肯定是
这就是因素之一呀。但如果是绕线式电机,定子全压,转子绝大多数还是串电阻或频敏电阻起动,启动电流可能范围很大。另外,是在变压器空载、半载还是全载条件下起动?电机本身是轻载、中载还是重载起动?其他负荷对电压波动的容忍度多大?这些都会影响最终答案。 本帖最后由 dqaq 于 2022-4-7 18:04 编辑
所以,对一个本来就是非唯一答案的问题,强求一个唯一答案,就像刻舟求剑,不可取。如果有人给了唯一答案,那最好的情况也只是给了充分条件,即按这样做没错,但不按这样做未必有错。落实到具体项目,就是有可能出现浪费或制定出不合理的方案。 技术问题,不是总能通过一问一答的方式解决的,莫强求。像3#说的那种情况,因为火灾了,其他都可以不顾及,只要能把消防电机起起来就行,由此给出一个参考值,算是合理的。但不宜推广到任何情况。 dqaq 发表于 2022-4-7 16:41
所以,对一个本来就是非唯一答案的问题,强求一个唯一答案,就像刻舟求剑,不可取。如果有人给了唯一答案, ...
哈哈哈,这就是普通人不喜欢专家说话的原因,普通人就想知道“行”还是“不行”,但是专家一般会加上一堆条件~{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}~ x01oct 发表于 2022-4-7 19:52
哈哈哈,这就是普通人不喜欢专家说话的原因,普通人就想知道“行”还是“不行”,但是专家一般会加上一堆 ...
入了行的都是专业人士,不是普通人。 本帖最后由 贾行家 于 2022-4-7 22:41 编辑
如果是鼠笼电机,频繁起动的话20%变压器容量,连续运行的话30%变压器容量。规范和手册上都有,而且都详细阐述了原因,自己翻翻就好了,懒得打字了。当然上述数据是针对启动时母线压降不低于90%(频繁起动)和85%(连续运转)的前提,如果你母线压降有更高的要求,那百分比还得相应降低。 贾行家 发表于 2022-4-7 22:38
如果是鼠笼电机,频繁起动的话20%变压器容量,连续运行的话30%变压器容量。规范和手册上都有,而且都详细阐 ...
以前确实一直按此经验来设计。但前段时间空调机组调试居然引起10kV跳闸,查看了供电公司(广东)的高压继保定值单,电流II段的保护只有1.5In,0.3S。如果空调水冷机组没有使用变频或软启,建议一定要校验一下。 fitman 发表于 2022-4-8 00:54
以前确实一直按此经验来设计。但前段时间空调机组调试居然引起10kV跳闸,查看了供电公司(广东)的高压继 ...
电流II段应该是躲过下级速断(也就是低断瞬时脱扣器)动作电流整定,供电公司这个整定有点难以理解。 以前真没留意过10kv进线侧高压继保定值单,刚上网查了一下,基本上差不多,还有1.4In,0.3S的。 dqaq 发表于 2022-4-8 08:39
电流II段应该是躲过下级速断(也就是低断瞬时脱扣器)动作电流整定,供电公司这个整定有点难以理解。
电力公司首先考虑的是电网的供电安全,用户侧的问题只能用户侧解决了。 本帖最后由 贾行家 于 2022-4-10 01:06 编辑
fitman 发表于 2022-4-8 00:54
以前确实一直按此经验来设计。但前段时间空调机组调试居然引起10kV跳闸,查看了供电公司(广东)的高压继 ...
你说的这种情况确实是现实,但这不是说规范和手册上关于电机直起的说法是不对的,说白了,对于末端系统,供电公司根本不管整定的基本原则,也不管用户端负荷情况,一律按表格整定,其实就跟咱们末端系统设计师查图集表格设计一样。按继保整定的基本原则,在满足灵敏度的情况下,变压器高压侧速断整定和带时限过流保护整定应整定得大一些,以使带时限过流保护躲开低压侧短时尖峰电流、使速断保护躲开低压侧短路流过高压侧的短路电流。
就拿你说的二段保护1.5In,我这隔离在家也没资料,记忆中我算过的二段保护整定计算值都在1.6、1.7In往上了,当然这与各种系数取值有关、与电流互感器变比和接线形式有关、与我的记性也有关,但就算我把所有系数都按最保守、算出来就是1.5In,但你要注意,这可是计算值,如果把此计算值作为二段保护的实际整定值,此时的灵敏度是多少?咱们就拿个1600的变压器、高压侧3CT、CT变比30算一算,高压侧带时限过流保护整定值设定为1.5In,此时保护灵敏系数达到了9.8,而实际的灵敏系数要求是多少?大于等于1.3,灵敏度人为提高了7.5倍。这样的整定合理吗?正确吗?下面还有说1.4In的,这真是为了安全考虑吗?你说灵敏度在标准基础上提高个2倍3倍4倍是为了安全,我都能接受,乖乖提高了快8倍了……就算是变压器未安装中性导体零序电流保护、采用高压侧过流保护兼做低压侧单相接地保护,1600的变压器低压侧单相接地短路电流怎么也得30kA了吧,就算我记得不对,那也得是十千安为单位吧?此时低压侧就算直接启动一个315kW的电机,启动电流也就4kA不到呗,和单相接地这种最小的短路电流比还不是小巫见大巫?之所以低压大电机直接起动引起高压侧过流保护误动作,除了整定不合理之外,我都想不出有其他理由了。
当然上述的说法为了省事再加上疫情居家也没东西可查了,说得比较粗略;有不到之处各位批评。
页:
[1]
2