第1条的做法不就变成两点接地了吗?是不是跟GB/T 16895.1冲突了?
距离比较近,没事的,电厂两点接地很多,都在一个屋里 低压柴发大多中性点直接接地,中压或者高压一般是低阻接地。至于ATS,一般来说两路电源,就得选4P的 第一张图,市电和柴发采用一点接地,变压器进线、柴油发电机进线、ATS采用3P不会有杂散电流;第二张图的做法应该不太典型,若变压器进线、柴发进线、变压器和柴发之间的断路器均采用4P,此时末端ATS还是可以采用3P 上面纯属个人理解,与规范不一致 楼主是王老的哪本书,能否说下书名,我们也学习一下。
目前我们项目就有这个事。 hd5222668 发表于 2023-8-22 14:11
楼主是王老的哪本书,能否说下书名,我们也学习一下。
目前我们项目就有这个事。
低压电气装置的设计安装和检验 第三版 [王厚余 编著] 2012年,网上有卖的,我也有电子版,需要的话留个邮箱 轻云舟 发表于 2023-8-22 15:24
低压电气装置的设计安装和检验 第三版 [王厚余 编著] 2012年,网上有卖的,我也有电子版,需要的话留个邮 ...
感谢楼主热心且及时回复。王老的电子版麻烦发我一份,邮箱见站内短信。
再次表示感谢。 hd5222668 发表于 2023-8-23 07:44
感谢楼主热心且及时回复。王老的电子版麻烦发我一份,邮箱见站内短信。
再次表示感谢。
已发送!zsbd 轻云舟 发表于 2023-8-23 08:55
已发送!zsbd
已经收到,感谢分享