请问柴发的中性点需要接地吗?
最近看王老的书关于四极开关的应用,王老给出两种柴发的模式,第一是变压器和柴发在同一配电室内,共用配电盘,此时采用四极开关,此时柴发中性点是接地的。第二种是柴发单独设置,中性点没有接地,此时采用三极开关即可。那我想问的是一般情况下柴发中性点是否接地呢?若单独设置的柴发,中性点接地,双切处的断路器也得用四极开关吧! 柴油发电机中性点肯定需要接地 双切处的断路器得用四极开关,见新民规7.5.3 如果应急电源用IT系统的,柴油发电机N点不接地。其他情况都需接地。看楼主两张图,应该都是接地的,只是第一张图接地点不在柴发室,而是在变配电所,这是双电源一点接地的要求。 树欲静而风不止 发表于 2022-3-21 08:57双切处的断路器得用四极开关,见新民规7.5.3
嗯,树总,如果柴发中性点接地的话,的确是需要4p,如果柴发中性点不接地的话,3p就可以了吧! dqaq 发表于 2022-3-21 09:09
如果应急电源用IT系统的,柴油发电机N点不接地。其他情况都需接地。看楼主两张图,应该都是接地的,只是第 ...
谢谢,我对IT系统一点不了解,从来没用过。我现在疑虑的是一般情况下柴发是否是IT系统呢,看上面树总的意思是柴发中性点要接地。还有就是双电源必须一点接地吗?有相关规范吗?望赐教 轻云舟 发表于 2022-3-21 10:03
谢谢,我对IT系统一点不了解,从来没用过。我现在疑虑的是一般情况下柴发是否是IT系统呢,看上面树总的意 ...
IT系统就是电源不接地、设备金属外壳直接接地系统。一点接地实际上指多电源共同接地,严格地说不应叫一点接地,只是业界已经惯用一点接地这个说法。规范见GB16895.1 dqaq 发表于 2022-3-21 10:29
IT系统就是电源不接地、设备金属外壳直接接地系统。一点接地实际上指多电源共同接地,严格地说不应叫一点 ...
嗯,好的,谢谢! 接是要接的,只不过怎么接,是个问题。
距离变配电室比较近的话,就跟图2是一样的,距离远的话,就需要想想了,跟图1一样的话,不一定合适 民标12.4.11.71)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在其中性点处接地;2)当变电所内变压器低压侧中性点,在低压配电柜处接地时,低压柴油发电机中性点不能在其中性点处接地,应在低压配电柜处接地。 谢谢大家! 设计的变配电系统(市电系统)的中线点是接地的,则柴发的中线点接地。设计的变配电系统(市电系统)的中线点是不接地的,则柴发的中线点不接地。就是要一致。 keyuhe 发表于 2022-3-22 15:23
设计的变配电系统(市电系统)的中线点是接地的,则柴发的中线点接地。设计的变配电系统(市电系统)的中线 ...
也就是说图1画错了吗? 轻云舟 发表于 2022-3-22 16:18
也就是说图1画错了吗?
没有错,变压器和柴发采用的是一点接地,柴发的接地是在变压器哪里,所以用3P,当柴发供电时,ATS切换到柴发侧,N线还是通过变压器哪里接的地 jerknight 发表于 2022-3-21 11:30
民标12.4.11.71)当变电所内变压器低压侧中性点,在变压器中性点处接地时,低压柴油发电机中性点也应在 ...
第1条的做法不就变成两点接地了吗?是不是跟GB/T 16895.1冲突了?