RazorLeaf 发表于 2022-3-17 10:53:06

弱电的管线现在不能穿PC了吗

在图集19DX101-1里面弱电穿管线的图里,没有找到弱电穿PC管的管径,是不能穿了吗

zhouke 发表于 2022-3-17 11:45:58

GB50311-2016/7.5.8GCS双绞线线路应穿金属导管。

雷风zy 发表于 2022-3-17 11:53:01

本帖最后由 雷风zy 于 2022-3-17 12:19 编辑

好像是的,看二楼

树欲静而风不止 发表于 2022-3-17 14:54:14

新民规里26章,暗敷是可以用塑料管的

远方_lVAvJ 发表于 2022-3-28 14:37:13

GB 51348-2019
26.5.2 建筑室内正常环境下,弱电配线管网中线缆暗敷设时, 可选用穿金属导管、可弯曲金属导管、燃烧性能B1级且中等机械应力的刚性塑料导管;明敷设时,可选用金属导管、可弯曲金属导管或金属槽盒保护。