账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5694|回复: 4

[求助] 弱电的管线现在不能穿PC了吗

[复制链接]
     
发表于 2022-3-17 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在图集19DX101-1里面弱电穿管线的图里,没有找到弱电穿PC管的管径,是不能穿了吗
     
发表于 2022-3-17 11:45:58 | 显示全部楼层
GB50311-2016/7.5.8GCS双绞线线路应穿金属导管。
     
发表于 2022-3-17 11:53:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2022-3-17 12:19 编辑

好像是的,看二楼
发表于 2022-3-17 14:54:14 | 显示全部楼层
新民规里26章,暗敷是可以用塑料管的
     
发表于 2022-3-28 14:37:13 | 显示全部楼层
GB 51348-2019
26.5.2 建筑室内正常环境下,弱电配线管网中线缆暗敷设时, 可选用穿金属导管、可弯曲金属导管、燃烧性能B1级且中等机械应力的刚性塑料导管;明敷设时,可选用金属导管、可弯曲金属导管或金属槽盒保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则