lixingbao 发表于 2022-3-15 23:04:30

老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?

老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?
1.比计算电流大就行
2.1.1倍
3.1.2倍
4.1.3倍
5.其他

依据是什么,查规范只查到了比计算电流大就可以

轻云舟 发表于 2022-3-16 08:13:11

我觉得是1,不知道对不对

苏凌枫z 发表于 2022-3-16 08:17:53

现在市场上的各类断路器产品实际使用都有误差,一般控制在5%,差一点的产品控制在10%,一般选计算电流的1.1倍。当然没有规范依据,仅代表个人观点。

树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 08:34:36

我们这边也是1.1,考虑误差

zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38:11

以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

lixingbao 发表于 2022-3-16 09:27:32

zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

也就是实际有效的保护范围吗,这块还真没有详细研究过,回头咨询一下厂家看看

gety9527 发表于 2022-3-16 09:44:57

遮断容量和选择额定电流没有关系啊

kksky511 发表于 2022-3-16 09:50:44

断路器的整定电流(长延时脱扣器)比计算电流大就行。

kksky511 发表于 2022-3-16 09:56:53

但是《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年版,第90页,又说配电型断路器长延时脱扣器应大于1.1倍线路的计算电流,所以...才有1.1倍,1.2没见过,到时选ATS的时候,见过1.25倍,1.3倍,是不是50054-2011-6.2.4条动作电流要求≥1.3倍整定电流。

dqaq 发表于 2022-3-16 10:06:23

zlg518518 发表于 2022-3-16 08:38
以施耐德为例,断路器遮断容量为85%,一般的断路器才80%左右。我按1.25考虑

      你这张冠李戴扯大发了。断路器早已不标注遮断容量了,过去那是断路器开断能力参数。如果降压使用(比如10kV断路器用到6kV系统),可按遮断容量不变修正额定短路开断电流。
      80%是GB14048.2对短路保护脱扣器的误差限值,即正负20%的下限,又叫不脱扣电流百分数,施耐德厂家宣称可以做到正负15%。但那是短路保护,不是过负荷保护。

dqaq 发表于 2022-3-16 10:11:33

系数1.1也是张冠李戴的结果。GB14048规定,对瞬时动作的过负荷保护脱扣器,误差在正负10%内,因此有人就搬过来1.1了。但现在用的过负荷保护是反延时脱扣器,是按约定时间的约定脱扣和不脱扣电流表达误差的。约定时间内的约定不脱扣电流为105%,已经留了5%的裕量了。约定时间根据额定电流取1h或2h,够长了。

dqaq 发表于 2022-3-16 10:13:51

看标准条文

dqaq 发表于 2022-3-16 10:19:16

实际工程中发生误动作的,基本都是没有按温度作降容修正,与误差关系不大。因为计算电流一般都比较保守了,而且只是实际电流的最大值(持续半小时以上),实际电流大多数都达不到计算电流。

liuex 发表于 2022-3-16 10:24:33

我觉得收藏的论坛里早年的一篇文章说的有理有据,我支持那篇文章的观点取1.1倍:
三审合一后电气审查常见遗漏问题之四——系统及平面图审查易遗漏点

dqaq 发表于 2022-3-16 10:31:29

liuex 发表于 2022-3-16 10:24
我觉得收藏的论坛里早年的一篇文章说的有理有据,我支持那篇文章的观点取1.1倍:
三审合一后电气审查常见 ...

这篇文章很早就看过。文章只论证了Iop<Ialw可以覆盖I2<1.45Ialw,对Iop>1.1Ijs中的1.1没有任何论证。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 老问题,断路器的整定电流到底需要比计算电流大多少,依据是?