GB/T 36040 住宅用电负荷指标
6.2.2条 现在每套住宅面积大多都大于90㎡,按10kW考虑的话,开关选择,入户线选择什么型号规格的缆线呢? 搞个50A的开关,配个3X16的导线 树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 16:06搞个50A的开关,配个3X16的导线
10kW
计算电流50.51A 啊 微断最大可以做到63A,然后3x16的线。 我们这里大于90小于120 是8KW,3X10,40A。如果你采用10KW,最好选3X16,63A。 本帖最后由 alicsi 于 2022-3-8 16:19 编辑
可是BV线,16的板内暗敷持续载流量只有57A... 选63A断路器,BV-3x25。 alicsi 发表于 2022-3-7 08:51
10kW
计算电流50.51A 啊
搞个63A,配置16的电缆 树欲静而风不止 发表于 2022-3-7 10:54
搞个63A,配置16的电缆
树总,探讨学习下。我觉得用电缆成本是比较高的,甲方也不会同意。63A微断,用BV线25的,穿PC40管。40管在板内暗敷也是极限了。 我们这边63配WDZBYJ 16平方的,如果你要是40管在板埋不了的话 hehe99 发表于 2022-3-7 11:38
我们这边63配WDZBYJ 16平方的,如果你要是40管在板埋不了的话
WDZ-BYJ 16平方的板内暗敷的数据没有啊不敢用{:1_437:} 一般板厚110左右,40的管超过板厚的1/3,不符合规范要求。建议按照规范120平方米以下的按照8KW计算,选40A开关和10平方毫米电缆(桥架内敷设尽量不选用导线,否则容易损坏绝缘层出现故障,且以后维修困难)。 cn39 发表于 2022-3-7 14:58
一般板厚110左右,40的管超过板厚的1/3,不符合规范要求。建议按照规范120平方米以下的按照8KW计算,选40A ...
GB/T 36040确定选的大了 现在看,不同住宅的设计规范对用电指标差异很大,对同时系数的选取也差异很大。。。
目前从项目上看,南方尤其是江浙一带的住宅用电指标明显高于北方地区 BYJ电线一般来说同情况下载流量大于BV线,3x16的线载流量是大于63A的。PS:图片是04DX101-1,19DX101-1取消了BYJ线载流量表。仅供参考。