账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7762|回复: 14

[规范条文] GB/T 36040 住宅用电负荷指标

[复制链接]
     
发表于 2022-3-4 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.2.2条 现在每套住宅面积大多都大于90㎡,按10kW考虑的话,开关选择,入户线选择什么型号规格的缆线呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-3-4 16:06:09 | 显示全部楼层
搞个50A的开关,配个3X16的导线
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 08:51:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 16:06
搞个50A的开关,配个3X16的导线

10kW
计算电流50.51A   啊
     
发表于 2022-3-7 08:56:24 | 显示全部楼层
微断最大可以做到63A,然后3x16的线。
     
发表于 2022-3-7 09:06:47 | 显示全部楼层
我们这里大于90小于120 是8KW,3X10,40A。如果你采用10KW,最好选3X16,63A。
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:20:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 alicsi 于 2022-3-8 16:19 编辑

可是BV线,16的板内暗敷持续载流量只有57A...
     
发表于 2022-3-7 10:53:32 | 显示全部楼层
选63A断路器,BV-3x25。
发表于 2022-3-7 10:54:07 | 显示全部楼层
alicsi 发表于 2022-3-7 08:51
10kW
计算电流50.51A   啊

搞个63A,配置16的电缆
     
发表于 2022-3-7 11:24:55 | 显示全部楼层

树总,探讨学习下。我觉得用电缆成本是比较高的,甲方也不会同意。63A微断,用BV线25的,穿PC40管。40管在板内暗敷也是极限了。
     
发表于 2022-3-7 11:38:41 | 显示全部楼层
我们这边63配WDZBYJ 16平方的,如果你要是40管在板埋不了的话
     
 楼主| 发表于 2022-3-7 13:45:09 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-3-7 11:38
我们这边63配WDZBYJ 16平方的,如果你要是40管在板埋不了的话

WDZ-BYJ 16平方的板内暗敷的数据没有啊  不敢用
     
发表于 2022-3-7 14:58:31 | 显示全部楼层
一般板厚110左右,40的管超过板厚的1/3,不符合规范要求。建议按照规范120平方米以下的按照8KW计算,选40A开关和10平方毫米电缆(桥架内敷设尽量不选用导线,否则容易损坏绝缘层出现故障,且以后维修困难)。
发表于 2022-3-7 16:41:57 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2022-3-7 14:58
一般板厚110左右,40的管超过板厚的1/3,不符合规范要求。建议按照规范120平方米以下的按照8KW计算,选40A ...

GB/T 36040确定选的大了
     
发表于 2022-3-8 08:49:37 | 显示全部楼层
现在看,不同住宅的设计规范对用电指标差异很大,对同时系数的选取也差异很大。。。

目前从项目上看,南方尤其是江浙一带的住宅用电指标明显高于北方地区
     
发表于 2022-3-8 09:12:13 | 显示全部楼层
BYJ电线一般来说同情况下载流量大于BV线,3x16的线载流量是大于63A的。

04XD101-1

04XD101-1
PS:图片是04DX101-1,19DX101-1取消了BYJ线载流量表。仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则