意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?
这个问题有点扯不清。
水规范说消火栓按钮不宜直接启泵,好像可以不设消火栓按钮,但从来没见明确过取消消火栓按钮的。
消火栓箱规范更扯,除了规定要有消火栓按钮,还要有应急灯什么的。 各种现行,各种打架{:1_437:} 有火灾自报系统时,消火栓按钮联动报警,用2芯线,无火灾自报系统时,就要直接启动消火栓泵,采用4芯线 heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?
有地址码显示,可作为报警信号 ccck 发表于 2022-3-7 10:59
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?
当无火灾自动报警系统时,可不配按钮。 消防按钮一般就是为了报警用的不是启泵用的。没有消控室但是有消防泵房,所以这种小建筑可以直接引到消防水泵房。
其他都是直接到消防控制室就行了