消火栓按钮的几芯线缆
本帖最后由 libocai 于 2022-3-4 14:46 编辑2、DS-07图:消火栓引出的控制线应为4芯,2根到消控室,2根到消防泵。
以上是审图大佬的意见。项目是一个小商业,没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室。那还需要引到消防泵吗?
补充说明,这项目不光这个小商业,还有一个大地下室和其他建筑,所以项目在其他建筑内设了消控室,所以就有了消控室。
GB50116-2013第4.3.1条条文说明“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。 ” 不需要 半饱不饱 发表于 2022-3-4 10:27
GB50116-2013第4.3.1条条文说明“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱 ...
GB50974-2014第11.0.19条,消火栓按钮不宜做为直接启动信号,可作为报警信号。 不需要 本帖最后由 半饱不饱 于 2022-3-4 13:49 编辑
libocai 发表于 2022-3-4 10:33
GB50974-2014第11.0.19条,消火栓按钮不宜做为直接启动信号,可作为报警信号。按图集14X505-1第25页说明,消火栓泵是由消火栓系统自身连锁控制,实际FAS不参与控制,消防联动控制是后备控制。
而没有设置FAS的建筑物因为没有其他的报警信号,无法触发动作信号,即无法消防联动控制。GB50116-2013在4.3.1条文说明里的要求确实不合适。但审图提了,都是现行规范,算规范冲突么{:1_431:}
画多错多 还是直接手动按钮启动吧 哈哈,又碰到年纪大的审图了吧~ 没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮? 按钮不启泵。 heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?
接其中一路总线到报警主机 heiban 发表于 2022-3-4 14:06
没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室
接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?
补充说明,这项目不光这个小商业,还有一个大地下室和其他建筑,所以项目在其他建筑内设了消控室,所以就有了消控室。
消火栓按钮就当报警用吧,直接引到就近的消防端子箱或消防控制室 树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 14:17
接其中一路总线到报警主机
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的? ccck 发表于 2022-3-7 10:59
意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?
那倒不见得,看各地要求
页:
[1]
2