请问这是防水插座和插头吗
这是我家卫生间的插头和插座,还有旁边的断路器,这样设置有危险吗现在还有这样安装的? keyuhe 发表于 2022-2-25 20:39
现在还有这样安装的?
朋友,请问该如何改进呢?谢谢 危险。有较大安全隐患。 轻云舟 发表于 2022-2-25 20:42
朋友,请问该如何改进呢?谢谢
我来回复你:
1,至少应避开淋浴区和水斗洗漱区。避免漏电和湿手操作。
2,插座应带防溅盒。
3,断路器安装到卫生间外。 卫生间插座不是应该有防溅盒的吗 mingxuehi 发表于 2022-2-25 22:19
我来回复你:
1,至少应避开淋浴区和水斗洗漱区。避免漏电和湿手操作。
2,插座应带防溅盒。
好的,谢谢 淡定生活 发表于 2022-2-25 22:23
卫生间插座不是应该有防溅盒的吗
好的,谢谢 1.插座少了防水盒。2.断路器在卫生间里头,接头外露,然后发生漏电事故 这样都能交工?不但不防水防溅还更危险。卫生间插座加防溅盒,电热水器采用带漏电断路的插头 很显然,不是防水的。危险?当然危险了 谢谢大家了 mingxuehi 发表于 2022-2-25 22:19
我来回复你:
1,至少应避开淋浴区和水斗洗漱区。避免漏电和湿手操作。
2,插座应带防溅盒。
老兄,我把断路器挪到外面,接在插座的前面,然后插座换成带防溅盒的,可以吗? x01oct 发表于 2022-2-26 18:39
很显然,不是防水的。危险?当然危险了
老师,我把断路器挪到外面,接在插座的前面,然后插座还在原位置,换成带防溅盒的,可以吗?
你家可以的,电气设计师不怕电的标杆!{:1_428:}