不代表 发表于 2022-2-26 19:58:08

你家可以的,电气设计师不怕电的标杆!{:1_428:}

zhangxulin 发表于 2022-2-26 21:04:29

{:1_431:}{:1_428:},这个插座很LOW

轻云舟 发表于 2022-2-27 11:16:32

不代表 发表于 2022-2-26 19:58
你家可以的,电气设计师不怕电的标杆!

老师,浴室可以有插座是吧,但是得有防溅盒,我把插座换成带防溅盒的,然后断路器挪到外面,是否就可以了,谢谢。

轻云舟 发表于 2022-2-27 11:17:53

zhangxulin 发表于 2022-2-26 21:04
,这个插座很LOW

好的,谢谢

wangguichao66 发表于 2022-2-27 16:02:58

好奇葩的做法,断路器应该装在配电箱、回路首段的,跑这里来了?
还有这32A断路器保护一个插座,额定电流也太大了吧?

swdswd 发表于 2022-2-27 21:52:09

轻云舟 发表于 2022-2-26 18:49
谢谢大家了

見16D401-5相关要求

轻云舟 发表于 2022-2-27 22:22:38

wangguichao66 发表于 2022-2-27 16:02
好奇葩的做法,断路器应该装在配电箱、回路首段的,跑这里来了?
还有这32A断路器保护一个插座,额定电流 ...

是的,我也觉得不对,所以才来问问。

x01oct 发表于 2022-2-28 09:40:09

轻云舟 发表于 2022-2-26 19:48
老师,我把断路器挪到外面,接在插座的前面,然后插座还在原位置,换成带防溅盒的,可以吗?

0/1/2区在什么位置?
PE线啥情况?

轻云舟 发表于 2022-2-28 10:06:46

x01oct 发表于 2022-2-28 09:40
0/1/2区在什么位置?
PE线啥情况?

这个我都不懂啊,没干过民建,我抓紧时间改了,谢谢

DDou 发表于 2022-2-28 10:26:10

想问下,这是谁给你安装的

轻云舟 发表于 2022-2-28 10:51:42

WMeng90 发表于 2022-2-28 10:26
想问下,这是谁给你安装的

家里人自己弄的,哎!

学会习以为常 发表于 2022-2-28 10:53:30

{:1_433:}这pe线连得就是糊弄人的   我家里也是这样我爸自己不懂接个螺丝上去

轻云舟 发表于 2022-2-28 10:59:55

学会习以为常 发表于 2022-2-28 10:53
这pe线连得就是糊弄人的   我家里也是这样我爸自己不懂接个螺丝上去

对,这是我爸接的,问题是我不会干,我打算花钱找人来给看看,改改线啥的

xkh2008 发表于 2022-3-2 09:44:10

胆子挺大{:1_428:}

cn39 发表于 2022-3-7 15:10:34

这接地线砸个钉子就完事了?应该从卫生间辅助等电位端子箱引入。