这种情况可以选择集中电源非集中控制吗?
本帖最后由 wodewen 于 2022-2-22 14:47 编辑一个厂区设有单独消防控制室,其中有些建筑没有做火灾自动报警系统,那没有做火灾自动报警系统的建筑,消防应急照明和疏散指示系统可以选择集中电源非集中控制吗 坐标重庆,我们有个学校项目也是车库设置了火灾报警和消控室,但教学楼和风雨操场没有火灾报警,后面这两栋楼应急照明都采用的集中电源非集中控制型。现在快施工完成了。{:1_428:} 可以,单体内没有做报警系统用非集中控制 规范组答疑 集中控制型应急照明和疏散指示系统根据FAS的报警信号进行控制。未设FAS的建筑只能采用非集中控制型应急照明和疏散指示系统。 没有问题,没设置火灾报警单体可以设置非集中控制型