账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5103|回复: 5

[求助] 这种情况可以选择集中电源非集中控制吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 14:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wodewen 于 2022-2-22 14:47 编辑

一个厂区设有单独消防控制室,其中有些建筑没有做火灾自动报警系统,那没有做火灾自动报警系统的建筑,消防应急照明和疏散指示系统可以选择集中电源非集中控制吗
     
发表于 2022-2-22 15:58:59 | 显示全部楼层
坐标重庆,我们有个学校项目也是车库设置了火灾报警和消控室,但教学楼和风雨操场没有火灾报警,后面这两栋楼应急照明都采用的集中电源非集中控制型。现在快施工完成了。
     
发表于 2022-2-22 16:04:31 | 显示全部楼层
可以,单体内没有做报警系统用非集中控制
     
发表于 2022-2-22 17:39:58 | 显示全部楼层
规范组答疑
微信截图_20220222173734.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-22 19:15:27 | 显示全部楼层
集中控制型应急照明和疏散指示系统根据FAS的报警信号进行控制。未设FAS的建筑只能采用非集中控制型应急照明和疏散指示系统。
     
发表于 2022-2-22 22:27:19 | 显示全部楼层
没有问题,没设置火灾报警单体可以设置非集中控制型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则