关于加压机房与火灾系统的联动问题
各位大佬,我想问下加压风机需要与消防火灾自动报警系统联动,那加压风机管上的阀门都需要联动吗?就比如排烟风机需要联动,排烟风机所涉及的管的阀门都联动控制,那加压风机呢,还有发电机房里的风机这些需要联动,如管路上常闭的阀门,那一层需要正压送风就需要打开 本帖最后由 柠檬不是橘子 于 2022-2-21 17:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 16:41
需要联动,如管路上常闭的阀门,那一层需要正压送风就需要打开
那再问问树总,暖通图上的防火风口呢,带70电动防火阀,是指只需要联动送风口,还是联动送风口跟另一个70度的阀 柠檬不是橘子 发表于 2022-2-21 16:48
那再问问树总,暖通图上的防火风口呢,带70电动防火阀,是指只需要联动送风口,还是联动送风口跟另一个70 ...
70度阀,应该是常开的,到70度自动关闭,信号送给报警系统 开启风机房常闭加压送风口、开启着火层及上下相邻层前室及合用前室常闭加压送风口,同时开启加压风机