账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4657|回复: 4

[求助] 关于加压机房与火灾系统的联动问题

[复制链接]
发表于 2022-2-21 16:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,我想问下加压风机需要与消防火灾自动报警系统联动,那加压风机管上的阀门都需要联动吗?就比如排烟风机需要联动,排烟风机所涉及的管的阀门都联动控制,那加压风机呢,还有发电机房里的风机这些

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-2-21 16:41:37 | 显示全部楼层
需要联动,如管路上常闭的阀门,那一层需要正压送风就需要打开
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:48:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 柠檬不是橘子 于 2022-2-21 17:02 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-2-21 16:41
需要联动,如管路上常闭的阀门,那一层需要正压送风就需要打开

那再问问树总,暖通图上的防火风口呢,带70电动防火阀,是指只需要联动送风口,还是联动送风口跟另一个70度的阀
发表于 2022-2-21 17:06:19 | 显示全部楼层
柠檬不是橘子 发表于 2022-2-21 16:48
那再问问树总,暖通图上的防火风口呢,带70电动防火阀,是指只需要联动送风口,还是联动送风口跟另一个70 ...

70度阀,应该是常开的,到70度自动关闭,信号送给报警系统
     
发表于 2022-2-21 21:46:31 | 显示全部楼层
开启风机房常闭加压送风口、开启着火层及上下相邻层前室及合用前室常闭加压送风口,同时开启加压风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则