113120 发表于 2022-2-21 11:09:21

应急照明

请问:应急照明如采用输出是DC36V的,那么每个应急照明回路的功率最大到多少瓦呢?怎么计算?

x01oct 发表于 2022-2-21 11:12:37

集中电源是每回路6A,这个乘一下就知道了

zhouke 发表于 2022-2-21 11:31:07

每个回路应急灯数量:51309为60个;51348地面上为64个,其他为25个。

百家钱 发表于 2022-2-21 11:34:08

最简单的方法 每个回路当做扩充50w
比如总800w 最多8个回路 24v下每个回路不超过100w 但在36v下可以不超过150w {:1_428:}

yu5416 发表于 2022-2-21 14:26:52

因为单回路最大电流不超过6A,还要预留80%,再考虑电池放电后电压降低但灯具是恒功率的所以电流就会增大,建议DC36V系统单回路不要超过150W

热雪 发表于 2022-2-21 14:45:36

6*36*0.8=172.8

113120 发表于 2022-2-22 14:39:46

yu5416 发表于 2022-2-21 14:26
因为单回路最大电流不超过6A,还要预留80%,再考虑电池放电后电压降低但灯具是恒功率的所以电流就会增大, ...

这个是否还需要考虑功率因数呢?

x01oct 发表于 2022-2-22 14:47:44

113120 发表于 2022-2-22 14:39
这个是否还需要考虑功率因数呢?

直流的      

113120 发表于 2022-2-23 12:06:59

x01oct 发表于 2022-2-22 14:47
直流的

请问:直流供电的不用考虑功率因数吗?还是说有其他要求?

zhouke 发表于 2022-2-23 12:15:40

直流供电的不用考虑功率因数。好像中学课本里就有直流电路的内容。

x01oct 发表于 2022-2-23 14:16:41

113120 发表于 2022-2-23 12:06
请问:直流供电的不用考虑功率因数吗?还是说有其他要求?

这问题问的。。。。。我该说点儿啥呢?

113120 发表于 2022-2-24 09:25:39

x01oct 发表于 2022-2-23 14:16
这问题问的。。。。。我该说点儿啥呢?

那就不说了{:1_428:}