账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3388|回复: 11

[求助] 应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-2-21 11:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:应急照明如采用输出是DC36V的,那么每个应急照明回路的功率最大到多少瓦呢?怎么计算?
     
发表于 2022-2-21 11:12:37 | 显示全部楼层
集中电源是每回路6A,这个乘一下就知道了
     
发表于 2022-2-21 11:31:07 | 显示全部楼层
每个回路应急灯数量:51309为60个;51348地面上为64个,其他为25个。
     
发表于 2022-2-21 11:34:08 | 显示全部楼层
最简单的方法 每个回路当做扩充50w
比如总800w 最多8个回路 24v下每个回路不超过100w 但在36v下可以不超过150w
     
发表于 2022-2-21 14:26:52 | 显示全部楼层
因为单回路最大电流不超过6A,还要预留80%,再考虑电池放电后电压降低但灯具是恒功率的所以电流就会增大,建议DC36V系统单回路不要超过150W
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-21 14:45:36 | 显示全部楼层
6*36*0.8=172.8
     
 楼主| 发表于 2022-2-22 14:39:46 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-2-21 14:26
因为单回路最大电流不超过6A,还要预留80%,再考虑电池放电后电压降低但灯具是恒功率的所以电流就会增大, ...

这个是否还需要考虑功率因数呢?
     
发表于 2022-2-22 14:47:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-2-22 14:39
这个是否还需要考虑功率因数呢?

直流的      
     
 楼主| 发表于 2022-2-23 12:06:59 | 显示全部楼层

请问:直流供电的不用考虑功率因数吗?还是说有其他要求?
     
发表于 2022-2-23 12:15:40 | 显示全部楼层
直流供电的不用考虑功率因数。好像中学课本里就有直流电路的内容。
     
发表于 2022-2-23 14:16:41 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-2-23 12:06
请问:直流供电的不用考虑功率因数吗?还是说有其他要求?

这问题问的。。。。。我该说点儿啥呢?
     
 楼主| 发表于 2022-2-24 09:25:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-23 14:16
这问题问的。。。。。我该说点儿啥呢?

那就不说了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则