回复:[讨论]专业案例分析
<P>唉,什么向量、模、相位角的忘得差不多了!</P><P>给点提示,这些东西看什么书?</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>:)我们再引申一下,做这个题如何:)</P><P>1、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,<FONT color=#ff0000>AC间接3KW,</FONT>问计算负荷是多少?</P>
<P>2、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,问计算负荷是多少?</P>
<P>呵呵,举一反三,才是真的会,呵呵</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>1、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,<FONT color=#ff0000>AC间接3KW,</FONT>问计算负荷是多少?</P><P>Pd=1.732X3+1.27X2=7.736kW</P>
<P>2、220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,问计算负荷是多少?</P>
<P>Pd=1.732X1=1.732kW</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>对于直接用公式的题,不必讨论过多,</P><P>如果考试考单相负荷的计算负荷,见设计手册P12,参考公式和表格1-14,带入数据就可直接得出结果.</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P><BR></P><P>这是根据部分同志4、5题的答案,画的参考图</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>ZZZZ兄要很好的补下正弦交流电的知识了。图是完全错误的</P><P>向量做法如下:我不画图了,第五题</P>
<P>Uab=Ub-Ua=......</P>
<P>推出:Iab=-33/38+J0.5</P>
<P>Iac=-33/38-J0.5</P>
<P>Ia=Iac+Iab=-2*33/38=-2*11*3/1.732*2*11=1.732。</P>
<P>负号表示与设定方向相反。</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>哦,错的,就多学习了</P>回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
我连错的都不会画。回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P> 31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是: <BR> A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。 <BR> </P><P>这是考试大纲后面的样题,有看不懂的吗?</P>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>版主,看不懂啊</P>回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-8-4 16:01:42</I>)的发言<BR><P> 31.某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是: <BR> A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。 <BR> </P>
<P>这是考试大纲后面的样题,有看不懂的吗?</P></DIV><BR>这个我知道,有一个公式计算方形等距接地网最大跨步电压的。是不是这个?计算过程我就说不上来了。<BR>
回复:[讨论]专业案例分析解答专贴
<P>斑竹好</P><P>那本习题集好多题都找不到答案,要是斑竹能抽空帮我们整理一下出处,不胜感激啊~~~</P>