回复:[讨论]专业案例分析
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-27 14:49:52</I>)的发言<BR><P>也说一说一些我还能记忆起的考题:</P>
<P>低压并联电容器装置应装设哪些测量仪表( ):(多选)</P>
<P>A 电流表 B 电压表 C 无功功率表 D功率因数表 </P>
<P>答案:请在GB50227-95里找。</P>
<P>照明系统中,灯具为单独回路时,数量不宜超过( )个:(单选)</P>
<P>A 20 B 25 C 30 D 40</P>
<P>人身电击安全电压限制为( ):(单选)</P>
<P>A 24B 36C42D50</P>
<P>选用的漏电保护器的额定不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的( )倍。</P>
<P>A 1.5 B 2C 2.5D 3</P>
<P>1、负荷计算</P>
<P>2、年预计雷击次数 </P>
<P>3、弱电信号的传输方块图 注意中间有干扰信号的引入</P>
<P>4、跨步电压计算</P>
<P>5、单相接地的计算</P>
<P>6、火灾报警探头的保护范围的计算</P><BR><BR><BR></DIV><BR><BR>唉,这些是第一年的真题吗?
回复:[讨论]专业案例分析
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-27 15:34:36</I>)的发言<BR><P>考试样题中有一道跨步电压的计算,非常经典。</P>
<P>考试样题所有的题中,只有最末一题,变流器的选用我不会,结果考试就考到了变流器,当场气炸我肺了....</P></DIV>
<P><BR><BR>诚斑,还记得原题吗?</P>
<P>听说去年的考题比前年难很多,你是参加过两年考试的,难度增加多大?</P>
<P>你倒是说个大概就好。</P>
回复:[讨论]专业案例分析
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-25 15:07:47</I>)的发言<BR><P>大家复习中的肯定会有疑难吧,如果是专业方面的贴在这里。今天我先贴一道题:</P>
<P>习题集第六章。2006年考试考到了相关内容。原题:220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,AC间接2KW,问计算负荷是多少?我先选6KW,在交卷前几秒钟改为5KW。</P>
<P>107. 220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 <BR>(1) 在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( )。 <BR> A. A相线1A,N线1A <BR> B. B相线0A,N线1A <BR> C. C相线1A,N线1A <BR> D. A相线1A,B线1A <BR>(2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是( )。 <BR> A. A相线1A,C相线1A,N线1A <BR> B. A相线1A,C相线1A,N线2A <BR> C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A <BR> D. B相线0A,C相线1A,N线1A <BR>(3) 在A与N、B与N、C与N之间,各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线的电流是( )。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线3A <BR> B. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线0A <BR> C. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线1.73A <BR> D. A相线1A,B相线1A,C相线0A,N线0A <BR>(4) 在A、B和C、B之间,各接入1台(共2台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上的电流是( )。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A <BR> B. A相线1A,B相线1.73A,C相线1A <BR> C. A相线1A,B相线2A,C相线1A <BR> D. A相线1A,B相线1A,C相线2A <BR>(5) 在A、B之间,B、C之间和C、A之间各接入1台(共3台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上电流是( )。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A <BR> B. A相线1.73A,B相线1.73A,C相线1.73A <BR> C. A相线3A,B相线3A,C相线3A <BR> D. A相线2A,B相线2A,C相线2A<BR></P></DIV>
<P><BR>回这个帖子的是不是都是注册考试没有通过的啊?基础知识还真不过关啊,答案:</P>
<P>A B</P>
<P>A D</P>
<P>B </P>
<P>B</P>
<P>B<BR></P>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>咋一看我都不会做呢!</P><P>诚斑拿出来的是基础考试题还是专业考试题?</P>
回复:[讨论]专业案例分析
<P><FONT color=#000000 size=2>学不可已已啊。</FONT></P><P><FONT size=2>此小菜是不是彼小菜?真当每日刮目数次啊。</FONT></P>
<P><FONT size=2>1、2、3简单,不再写了,</FONT></P>
<P><FONT size=2>4:Ia=Iab=1A,Ic=Ibc=1A,Ib=根号3倍Ibc=1.732A。算法:Ra,Rb,Rc,用三角形换星形求得,对于任何负载下都可求出。也可以用工业与民用上的三相换单相求得,前一种是准确的得法,后一种会有点误差。</FONT></P>
<P><FONT size=2>AC相间为开路,用工业与民用做:设COS=1(其他情况均有误差)负荷分配系数0.5,Pb=0.5*Pab+0.5*Pbc=380。</FONT></P>
<P><FONT size=2>把线间负荷化为了相负荷,除以相电压220V得1.732</FONT></P>
<P><FONT size=2>AC相间为开路,IaIc,易求得。</FONT></P>
<P><FONT size=2>5:线电流=根号3倍XX。用工业与民用做:设COS=1(其他情况均有误差)负荷分配系数0.5,Pa=Pb=Pc=0.5*380+0.5*380=380。</FONT></P>
<P><FONT size=2></FONT><FONT size=2>除以相电压220V得1.732</FONT></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-29 15:29:50 编辑过」</div>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>诚斑,小菜是真人不露相而已!建筑电气,卧虎藏龙啊!</P><P>对了,各位,解题过程详细些可以吗?很多人期待的。最好把出处也写出来。</P>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>习题集第六章。2006年考试考到了相关内容。原题:220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。AB间接1KW,BC接2KW,AC间接2KW,问计算负荷是多少?我先选6KW,在交卷前几秒钟改为5KW。</P><P>解答:本题属于只有线间负荷的情况。Pbc=Pac>Pab</P>
<P> 所以:Pd=3Pbc=3x2=6kw</P>
<P>不知道对不对,还请各位批评指正:)</P>
<P>答案是对的只是道理不对</P>
<P>计算负荷:P=2*根3+(3-根3)*2=3.464+2.556=6.02</P>
<P>或者::</P>
<P>分配系数查手册,COS=1,均为0.5.</P>
<P>1KW接AB相,各为0.5KW,2KW接AC相,各为1.0KW,2KW接BC相,各为1.0KW,A相1,5,B相1,5,C相2,0,取三倍6KW。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-30 13:20:08 编辑过」</div>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>"本题属于只有线间负荷的情况。Pbc=Pac>Pab</P><P> 所以:Pd=3Pbc=3x2=6kw</P>
<P>不知道对不对,还请各位批评指正:)"</P>
<P>小叶子是对的,这是负荷计算的基本原则</P>
<P>只有线间:最大的线间根3倍+次大的线间(3-根3)倍</P>
<P>这是只有相负荷时,才能用最大相的3倍。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-30 14:08:41 编辑过」</div>
回复:[讨论]专业案例分析
<P><BR><BR></P>PS:(4)分析错误<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-7-31 9:26:44 编辑过」</div>
回复:[讨论]专业案例分析
<P><BR></P><P>以上只是个人画的向量图解法。供大家批评。</P>
<P>这里上传图太麻烦,用了3个名字,才传完。</P>
<P>PS:(5)分析有误,向量只有同方向才能相加。</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wosuwoxing 在 2007-7-31 9:29:34 编辑过」</div>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>如果是计算电流,还是向量法简单,</P><P>计算负荷就按书本的公式去做即可,要分清计算负荷和计算电流是不同的类型。</P>
<P>ZZZZZZ1是不是ZZZZZZ,要不然加错分就不好了</P>
回复:[讨论]专业案例分析
分数不重要,主要是讨论问题。回复:[讨论]专业案例分析
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-30 13:33:43</I>)的发言<BR><P>"本题属于只有线间负荷的情况。Pbc=Pac>Pab</P>
<P> 所以:Pd=3Pbc=3x2=6kw</P>
<P>不知道对不对,还请各位批评指正:)"</P>
<P>小叶子是对的,这是负荷计算的基本原则</P>
<P>只有线间:最大的线间根3倍+次大的线间(3-根3)倍</P>
<P>这是只有相负荷时,才能用最大相的3倍。</P></DIV><BR>
<P>只有线间:最大的线间根3倍+次大的线间(3-根3)倍</P>
<P>只有相负荷时,才能用最大相的3倍。</P>
<P>今天老是点编辑当引用,无端编了两个人的帖了,抱歉了<BR></P>
回复:[讨论]专业案例分析
<P>ZZZ发的图片后两题是错误的</P><P>最末一题反证一下就可以知道了.P=根3U*I=1.732*380*2=3.46*380</P>
<P>与题目给出的3*380负荷不一样多.</P>
<P>他错在相位角上的问题,向量的加不是模的加。</P>
<P>任何同样的题用三角换星是保证不会错的.任何方法只要正确运用也是保证不会错的.</P>
<P>Zab=Zac=Zbc=380欧</P>
<P>Zab=Zac=Zbc=380欧</P>
<P>Zb=Za=Zc=380*380/3*380=380/3欧三角变星</P>
<P>Ib=Ic=Ia=220*3/380=1.732A</P>
回复:[讨论]专业案例分析
<P><FONT color=#e61abd>正确答案:</FONT></P><P>107. 220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 <BR>(1) 在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( AB )。 <BR> A. A相线1A,N线1A <BR> B. B相线0A,N线1A <BR> C. C相线1A,N线1A <BR> D. A相线1A,B线1A <BR>(2) 在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线上的电流是(A)。 <BR> A. A相线1A,C相线1A,N线1A <BR> B. A相线1A,C相线1A,N线2A <BR> C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A <BR> D. B相线0A,C相线1A,N线1A <BR>(3) 在A与N、B与N、C与N之间,各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,则各相线的电流是(B)。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线3A <BR> B. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线0A <BR> C. A相线1A,B相线1A,C相线1A,N线1.73A <BR> D. A相线1A,B相线1A,C相线0A,N线0A <BR>(4) 在A、B和C、B之间,各接入1台(共2台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上的电流是(B)。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A <BR> B. A相线1A,B相线1.73A,C相线1A <BR> C. A相线1A,B相线2A,C相线1A <BR> D. A相线1A,B相线1A,C相线2A <BR>(5) 在A、B之间,B、C之间和C、A之间各接入1台(共3台)功率因数相同的380VA负荷,则各相线上电流是(B)。 <BR> A. A相线1A,B相线1A,C相线1A <BR> B. A相线1.73A,B相线1.73A,C相线1.73A <BR> C. A相线3A,B相线3A,C相线3A <BR> D. A相线2A,B相线2A,C相线2A<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ABB 在 2007-7-31 10:00:41 编辑过」</div>