一个工业园区,室外电缆采用排管,过道路用的是钢管。现在业主要求钢管混凝土包封,说是可能有货车经过。
问题1:包封不包封,电气专业、还是结构专业确定。
问题2:既然包封,能否包封玻璃钢管,节省造价。
问题1:结构不管,电气说了算。包封用的混凝土什么标号,电气专业不清楚,大概率C15(有图集用C15,有图集写设计定),也可能C20。
问题2:我觉得应该可以,而且MPP什么的也行。但是我有时候懒得标,还是直接用钢管。 x01oct 发表于 2022-2-10 13:45
问题1:结构不管,电气说了算。包封用的混凝土什么标号,电气专业不清楚,大概率C15(有图集用C15,有图集 ...
你们包封采用什么标准图集? 问题1:可参考12D101-5第11页第6.12条;
问题2:可参考《电缆保护管在不同车载和埋深下对环向刚度的要求》-马宇明,冯武,张晓东,周祝林,吴妙生-《玻璃钢》杂志2012 树欲静而风不止 发表于 2022-2-10 14:29
你们包封采用什么标准图集?
07SD101-8 P133 我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让用。所以我们是全管网都CPVC加包封,过道路处用红泥管加包封。 llsssg 发表于 2022-2-14 16:26
我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让 ...
红泥管是什么管? llsssg 发表于 2022-2-14 16:26
我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让 ...
绿化带下面应该不需要包封 树欲静而风不止 发表于 2022-2-14 16:40
红泥管是什么管?
红泥管我们一般用在高压管上的,但是我们业主觉得红泥管比普通cpvc硬一些,所以过道路处就用红泥管了