账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2145|回复: 8

[问题探讨] 室外线网

[复制链接]
发表于 2022-2-10 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工业园区,室外电缆采用排管,过道路用的是钢管。
现在业主要求钢管混凝土包封,说是可能有货车经过。
问题1:包封不包封,电气专业、还是结构专业确定。
问题2:既然包封,能否包封玻璃钢管,节省造价。
     
发表于 2022-2-10 13:45:52 | 显示全部楼层
问题1:结构不管,电气说了算。包封用的混凝土什么标号,电气专业不清楚,大概率C15(有图集用C15,有图集写设计定),也可能C20。
问题2:我觉得应该可以,而且MPP什么的也行。但是我有时候懒得标,还是直接用钢管。
 楼主| 发表于 2022-2-10 14:29:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-10 13:45
问题1:结构不管,电气说了算。包封用的混凝土什么标号,电气专业不清楚,大概率C15(有图集用C15,有图集 ...

你们包封采用什么标准图集?
     
发表于 2022-2-10 14:45:32 | 显示全部楼层
问题1:可参考12D101-5第11页第6.12条;
问题2:可参考《电缆保护管在不同车载和埋深下对环向刚度的要求》-马宇明,冯武,张晓东,周祝林,吴妙生-《玻璃钢》杂志2012
     
发表于 2022-2-10 15:51:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-10 14:29
你们包封采用什么标准图集?

07SD101-8 P133
     
发表于 2022-2-14 16:26:43 | 显示全部楼层
我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让用。所以我们是全管网都CPVC加包封,过道路处用红泥管加包封。
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:40:30 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-2-14 16:26
我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让 ...

红泥管是什么管?
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:41:03 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-2-14 16:26
我们也刚好做完一个类似的项目,个人觉得钢管就不需要包封了,但是我们业主觉得钢管造价高明确全管网都不让 ...

绿化带下面应该不需要包封
     
发表于 2022-2-14 16:52:25 | 显示全部楼层

红泥管我们一般用在高压管上的,但是我们业主觉得红泥管比普通cpvc硬一些,所以过道路处就用红泥管了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则