waynecx 发表于 2022-1-28 10:44:52

保持连续视觉的地面疏散指示

目前在做一个体育馆项目,篮球馆位于二层,建筑疏散路径是篮球馆至走廊,再通过楼梯间下到1层大厅疏散或者直接从走廊到二层的室外平台,室外平台楼梯下至1层疏散。

waynecx 发表于 2022-1-28 10:46:24

请问这种情况,我的保持视觉联系的地面疏散标志灯,1.是否篮球馆内的观众席要做 2.是否篮球馆至室内走廊,2层和1层的走廊大厅要做,还是说只做2层的室内走廊即可? 3.室外平台的疏散照度5LX大家通常是怎么做的

树欲静而风不止 发表于 2022-1-28 10:51:28

大于3000座的体育馆才做地面疏散

waynecx 发表于 2022-2-5 22:16:48

树欲静而风不止 发表于 2022-1-28 10:51
大于3000座的体育馆才做地面疏散

是,我4000座的体育馆,请问树总是怎么个做法

waynecx 发表于 2022-2-11 14:27:41

顶一顶{:1_421:}

树欲静而风不止 发表于 2022-2-11 15:42:37

waynecx 发表于 2022-2-5 22:16
是,我4000座的体育馆,请问树总是怎么个做法

我们只在体育馆里头做了,体育馆外的走廊没有设置

rainmen_73 发表于 2022-2-11 16:39:54

树欲静而风不止 发表于 2022-2-11 15:42
我们只在体育馆里头做了,体育馆外的走廊没有设置

我现在理解只要确认属于疏散走道就不区分室外和室内。地面标志指示到到安全出口(按图集可以退20~30m)为止