账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4990|回复: 6

[求助] 保持连续视觉的地面疏散指示

[复制链接]
     
发表于 2022-1-28 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个体育馆项目,篮球馆位于二层,建筑疏散路径是篮球馆至走廊,再通过楼梯间下到1层大厅疏散或者直接从走廊到二层的室外平台,室外平台楼梯下至1层疏散。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-1-28 10:46:24 | 显示全部楼层
请问这种情况,我的保持视觉联系的地面疏散标志灯,1.是否篮球馆内的观众席要做 2.是否篮球馆至室内走廊,2层和1层的走廊大厅要做,还是说只做2层的室内走廊即可? 3.室外平台的疏散照度5LX大家通常是怎么做的
发表于 2022-1-28 10:51:28 | 显示全部楼层
大于3000座的体育馆才做地面疏散
     
 楼主| 发表于 2022-2-5 22:16:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-1-28 10:51
大于3000座的体育馆才做地面疏散

是,我4000座的体育馆,请问树总是怎么个做法
发表于 2022-2-11 15:42:37 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-2-5 22:16
是,我4000座的体育馆,请问树总是怎么个做法

我们只在体育馆里头做了,体育馆外的走廊没有设置
     
发表于 2022-2-11 16:39:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-11 15:42
我们只在体育馆里头做了,体育馆外的走廊没有设置

我现在理解只要确认属于疏散走道就不区分室外和室内。  地面标志指示到到安全出口(按图集可以退20~30m)为止
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则