TN系统间接接触防护切断时间0.4s,低断瞬时脱扣器动作时间小于该值。所以只要相保短路符合短路保护灵敏系数 ...
老师您好:关于自动切断电源的时间,我在王老的书中看到是要求5s切断(本书第六章第一节),跟您说的有出入,也许是自己没能理解,您能给解释下吗?谢谢
x01oct 发表于 2022-1-27 21:49
一般情况下,我是不建议设RCD的,首选计算灵敏度,调整Iset3(如果能调的话)
请问您为什么不建议设置RCD呢 轻云舟 发表于 2022-1-29 20:36
老师您好:关于自动切断电源的时间,我在王老的书中看到是要求5s切断(本书第六章第一节),跟您说的有出 ...
终端回路切断时间再早取决于设备,手持设备0.4s,固定设备5s。现在则取决回路的额定电流,32A及以下TN0.4s,32A以上5s。对配电回路,TN系统切断也是5s。原理是32A及以下回路设备功率较小,很可能安装在人易于接近的地方,且终端回路的接地故障,系设备碰壳引起的比率很高,既是碰壳漏电,就有电击危险,需按电击防护时间要求切除。而32A以上回路设备功率大,多安装在专门地点,人正好在碰壳漏电的那一段短时间内接触的可能性低,所以规定为5s。配电回路不接用电设备,只接配电设备,所以也规定为5s。 至于为什么是5s,这个问题比较复杂,并不是原来王老说的是考虑失火等安全问题那样单一。这个问题我没有完全的自信,但可以确定至少与低压系统的暂时过电压下绝缘配合有关。 本帖最后由 dqaq 于 2022-1-29 22:25 编辑
但必须清楚,0.4s或5s只是电击防护的要求,是切断电源时间的必要条件之一,对TN系统,基于短路热稳定、保护选择性等对时间的要求也是必要条件,都必须同时满足。 本帖最后由 dqaq 于 2022-1-29 22:27 编辑
至于配电回路与终端回路的概念,是电气装置贯彻IEC标准体系的重要概念。前者指向配电设备供电的回路,后者指向用电设备供电的回路。这两个术语现在使用比较混乱,比如“终端配电回路“也经常使用。但在电击防护里,一定要明确区分。 dqaq 发表于 2022-1-29 22:16
但必须清楚,0.4s或5s只是电击防护的要求,是切断电源时间的必要条件之一,对TN系统,基于短路热稳定、保护 ...
好的,谢谢您,特别是最后一段,您好像多次提醒我了,可是自己并不会,只会查那个断路器的短路灵敏度,或者用天正软件算一下短路电流,实在是惭愧。关于正确认识短路电流这一块,您觉得我看哪些资料比较好呢?谢谢 轻云舟 发表于 2022-1-29 22:31
好的,谢谢您,特别是最后一段,您好像多次提醒我了,可是自己并不会,只会查那个断路器的短路灵敏度,或 ...
这需要系统性地学习,最好从教科书开始,然后阅读原始的GB16895,至少16895.1要反复阅读,包括术语。 dqaq 发表于 2022-1-29 22:56
这需要系统性地学习,最好从教科书开始,然后阅读原始的GB16895,至少16895.1要反复阅读,包括术语。
好的,谢谢老师祝您新年快乐! 轻云舟 发表于 2022-1-29 20:59
请问您为什么不建议设置RCD呢
RCD只能保护相保,相零无法保护
页:
1
[2]