消防电源监控系统双电源开关后出线端检测电压OR电流
本帖最后由 yan426426 于 2022-1-18 11:07 编辑首先讲讲消防电源监控系统设置的依据:
民用建筑电气设计标准 GB 51348-2019
13.3.8设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
1消防电源监控器应设置在消防控制室内,用于监控消防电源的工作状态,故障时发出报警信号。
2消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;
3)无巡检功能的EPS应急电源装置的输出端;
4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V电源的出线端。
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿)
139.采用集中报警系统或控制中心报警系统的建筑应设置消防电源监控系统。消防电源监控器应设在消防控制室内,最末一级消防双电源切换箱内供电电源、备用电源、双电源开关出线侧、为消防设备供电的所有直流电源装置出线侧应设置消防电源监控监测点。
问题1:
根据GB 51348-2019和浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南, 双电源开关(ATS)出线端需要设置监测点,设置监测点监测的是电压还是电流呢?如果监测的是电压,市面上有这种电压传感器产品吗?(三路 三相四线制)。我目前见到的项目都是只在ATS进线端进行监测(主电和备电)
问题2:
双电源开关(ATS)出线端是否需要设置电流监测,参考的是哪本规范哪个条文。一个项目消防设备电源是否可以只设置电压传感器,而不设置电压电流传感器呢?
问题3:消防应急照明及疏散照明系统(集中电源集中控制型)是否需要设置电源监测呢?成品的集中电源难道也可以设置监测电压传感器?
问题4:当传感器监测到供电中断、过压、欠压、缺相、错相、过流等电源故障时,会发出故障声、光报警信号,指示并记录故障发生的部位、类型和时间,双电源端两路进线(主电+备电),备电来自柴油发电机,当市电正常时柴发是不启动的,那意味着双电源开关其中一路(备电)是供电中断状态,那岂不是电压传感器一直处于报警状态。
1.测ATS的进线还是出线,方法不是一样的么?我还见过ATS的双进线和出线都测的呢,对于电源,测电压。
2.一般不需要,测电流的,我个人理解是看设备是否正常运行了,所以在ATS出线测没有意义,在设备回路测比较好
3.不需要,看你上面自己写51348的3) x01oct 发表于 2022-1-16 17:20
1.测ATS的进线还是出线,方法不是一样的么?我还见过ATS的双进线和出线都测的呢,对于电源,测电压。
2. ...
关于第一点我的疑问点是:有三个回路的三相四线制电压传感器?查看海湾、青鸟、泰禾的消防电源监控产品,最多也就是双回路的三相四线制产品,如果ATS进线2个回路(主电+备电)、出线1个回路,没有对应的电压传感器产品呀 本帖最后由 jerknight 于 2022-1-16 20:13 编辑
yan426426 发表于 2022-1-16 19:29
关于第一点我的疑问点是:有三个回路的三相四线制电压传感器?查看海湾、青鸟、泰禾的消防电源监控产品, ...
你画上去他们没有产品 再增加一个模块不就可以了。 早些年泰和安送过样图就有画 1.进线端,出线端都需要,测电压,有相应产品
2.出线没有要求测电流(厂家有产品,可以即测电压,又测电流)
3.配电箱设置即可
利达消防有相关产品
yan426426 发表于 2022-1-16 19:29
关于第一点我的疑问点是:有三个回路的三相四线制电压传感器?查看海湾、青鸟、泰禾的消防电源监控产品, ...
有双回路的,有单回路的么?有了单回路的,2+1做不了么? 本帖最后由 yan426426 于 2022-1-17 11:59 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-1-17 08:49
1.进线端,出线端都需要,测电压,有相应产品
2.出线没有要求测电流(厂家有产品,可以即测电压,又测电流 ...
请问消防电源监控系统,消防用电配电箱内采用“电压传感器”还是“电流电压传感器”,设计选择的依据的什么?
如果采用电流电压传感器,那是不是对应的需配套电流互感器使用
张智幸 发表于 2022-1-17 09:27
利达消防有相关产品
谢谢分享~~~ yan426426 发表于 2022-1-17 11:57
请问消防电源监控系统,消防用电配电箱内采用“电压传感器”还是“电流电压传感器”,设计选择的依据的什 ...
可以看看消防设备电源监控系统(10Cx504国标图集) 按GB51348,只需要监测ATSE开关的出线端; 问题4:当传感器监测到供电中断、过压、欠压、缺相、错相、过流等电源故障时,会发出故障声、光报警信号,指示并记录故障发生的部位、类型和时间,双电源端两路进线(主电+备电),备电来自柴油发电机,当市电正常时柴发是不启动的,那意味着双电源开关其中一路(备电)是供电中断状态,那岂不是电压传感器一直处于报警状态。
yan426426 发表于 2022-1-18 11:09
问题4:当传感器监测到供电中断、过压、欠压、缺相、错相、过流等电源故障时,会发出故障声、光报警信号, ...
配电系统一次接线要保证两路都是热备用 rainmen_73 发表于 2022-1-18 11:57
配电系统一次接线要保证两路都是热备用
没有明白您的意思?望详解
页:
[1]